一多层综合医院,平面见附件。防火和医院规范没说设不设排烟,但技术措施4.1.2条规定:“地下室、公用建筑中长度大于20米的疏散内走道...设置排烟设施”。觉得从医院的功能上应该设排烟,但找不到确切的依据。如果设排烟,排烟量应该怎么算?按照人数还是走道体积?还请指教,谢谢:)

一多层综合医院,平面见附件。防火和医院规范没说设不设排烟,但技术措施4.1.2条规定:“地下室、公用建筑中长度大于20米的疏散内走道...设置排烟设施”。觉得从医院的功能上应该设排烟,但找不到确切的依据。如果设排烟,排烟量应该怎么算?按照人数还是走道体积?还请指教,谢谢:)
b05b9b2d72307229108e.rar
71.9 KB
立即下载
免费打赏
ccmarqt
2005年10月25日 13:56:19
2楼
请教楼上,你是高层建筑吗?
回复
hhbox
2005年10月25日 14:55:15
3楼
医院有条件的按高要求,医院只要是高层基本上都按一类!主要医院病人较多,疏散同正常人比不是很有利!
回复
jsha_zy
2005年11月14日 17:35:29
4楼
措施又不是规范;可以不睬它;
但就此工程来说还是做吧,
排烟量应该按面积
回复
whslsjy
2005年11月25日 17:08:29
5楼
4楼的兄弟,排烟量不是按换气次数么?按面积的话,怎么做,心里没底...
回复
jsha_zy
2005年11月25日 17:25:17
6楼
???!!!
回复
lizcaa
2005年11月25日 18:58:12
7楼
措施 是按 新《建规》要求的。新《建规》估计还在报批。《高规》2005年版 实施啦
回复
whslsjy
2005年11月26日 08:40:27
8楼
那排烟风量就是按照每平方米120立方每小时确定了,只有按高规选了。谢谢各位:)