四极漏电开关案例
szwx1002
szwx1002 Lv.3
2010年07月17日 12:00:17
来自于照明工程
只看楼主

某楼住户室内串入380V电压,烧毁电器多台,经检查发现是楼总电源柜,四极总漏电开关下的零线松动,接触不良引起的,四极总漏电开关曾更换过,是开关厂家直接安装的,因此物业认为是厂家在更换安装中,选用螺丝不当引起的,要求厂家赔偿住户损失。厂家来人后,承认自己的安装质量有问题,同时发现物业拆除了漏电保护线圈,认为拆除漏电线圈,零线断了,漏电开关不能及时跳闸才引起电器烧毁,拒绝赔偿。应该怎样判定谁负主要责任?

[ 本帖最后由 szwx1002 于 2010-7-17 12:36 编辑 ]
免费打赏
yige2915
2010年08月02日 16:43:49
52楼
双方都需有责任!
回复
liaohh232
2010年08月02日 17:46:00
53楼
让厂家再拿同样的开关过来,也让他们按正常接线做好,
物业再把线圈拆了,
然后物业说,不烧东西厂家陪,继续烧东西,物业自己配了。
耍赖很好办的啊。其实各打50板,最佳。
回复
ost601
2010年08月02日 22:22:47
54楼
零线不论断或不断,只要漏电开关后端无接地现象,都不会动作,但零线断则是烧毁电器的原因。
回复
yq331972285
2010年08月02日 23:16:12
55楼
,应该是安装的厂家负主要责任,因为事故是由于零线接触不良,造成中性点漂移,负载轻的一相电压升高损坏在用电器。即使物业管理不把漏电保护去掉,漏电开关也是不会跳闸的。
回复
hrrxx
2010年08月03日 02:58:16
56楼
知道有此问题,应该保留现场第一时间通知厂商来解决,不要轻易私自拆除开关封条。依个人看法责任是在物业方。

[ 本帖最后由 hrrxx 于 2010-8-3 03:01 编辑 ]
回复
wuxin_gdf017
2010年08月03日 10:39:49
57楼
回复 9# 的帖子
"漏电跳闸的原理是四相电流矢量和为零,正常运行时零线有电流,如果零线突然断了,肯定跳闸。你现在拆除了跳闸线圈,零线断了就不能实现保护跳闸,所以我们承认零线没接紧,但不会造成损失。"
漏电跳闸的原理是四相电流矢量和零,零线断了的话,如果没有漏电流,三相矢量和仍为零,还是不会跳闸,请高手指教。
回复
zdp710924
2010年08月03日 10:59:46
58楼
学习了,谢谢各位的意见
回复
lfxue
2010年08月03日 11:30:36
59楼
物业责任大点,关建还看是什么原因引起的烧毁用电器的。
回复
lyp8608
2010年08月03日 11:40:49
60楼
学习了
回复
lyp8608
2010年08月03日 11:41:27
61楼
很好
回复

相关推荐

APP内打开