负压洁净室
hu_zhongwei
2005年10月24日 17:27:50
只看楼主

我设计了一个洁净室小房间,面积为27平方米,但是要求里面是负压约为5PA,请问这个洁净度怎么控制?

我设计了一个洁净室小房间,面积为27平方米,但是要求里面是负压约为5PA,请问这个洁净度怎么控制?
免费打赏
realgogo
2005年12月22日 10:52:41
22楼
支持楼上的,对室外都负压,还不如改成普通房间那,哪还有什么洁净。
至少也要对洁净区负压,对非洁净区肯定保持正压。
回复
boy1234boy
2005年12月28日 19:42:52
23楼

兄弟,小颗粒超标找高效原因呀!
回复
boy1234boy
2005年12月28日 19:44:43
24楼

请教这位仁兄,静态是没有设备的吗?在我的印像中好像只是设备未运转,无人员活动呀?
回复
sp1104
2005年12月30日 13:17:00
25楼


不是吧.規範上應該是:潔淨室與非潔淨區是不小于5Pa,潔淨區與室外的壓差應不小于10Pa.
回复
lgkin01
2007年02月25日 17:32:16
26楼
楼上的兄台,洁净室与室外成负压是有的,就是负压的洁净室是可以成立的存在的啊
只是如何设计的俺人还不是很清楚啊
回复
optimic
2007年02月27日 17:09:36
27楼
负压只是相对于相伶的洁净室而言,对室外还是正压的 
回复
hnxujian
2007年05月28日 15:46:22
28楼
回复
jetmee
2007年05月29日 15:23:08
29楼
洁净度和压差是有要求的
如果没有要求大家就可以不考虑压差拉
回复
fred_lynd
2009年07月05日 15:13:32
30楼
能否考虑排风量和新风量的差值来实现
回复

相关推荐