求助:集中供热设计热媒参数的确定
lrq2008
lrq2008 Lv.4
2005年10月24日 12:50:20
来自于采暖供热
只看楼主

根据《民用建筑节能设计标准(采暖居住部分)》JGJ26-95、《民用建筑节能设计标准(采暖居住部分)山东省实施细则》中的规定:采暖设计供回水温度金属管道为95度/70度;而热电厂实际供水最高温度只有60度。我们设计是否按热电厂供水温度进行设计计算?如果按60度计算,散热器将增加100%~150%,管径也要放大很多。请问各位同行你们是怎做的?国家对供热单位的水温有具体要求吗?

根据《民用建筑节能设计标准(采暖居住部分)》JGJ26-95、《民用建筑节能设计标准(采暖居住部分)山东省实施细则》中的规定:采暖设计供回水温度金属管道为95度/70度;而热电厂实际供水最高温度只有60度。我们设计是否按热电厂供水温度进行设计计算?
如果按60度计算,散热器将增加100%~150%,管径也要放大很多。
请问各位同行你们是怎做的?国家对供热单位的水温有具体要求吗?
免费打赏
zhengxufeng
2006年10月16日 19:54:34
2楼
设计当然按热电厂供水温度进行设计计算,这也是甲方提供的外部条件。如果确实,采用地板采暖
回复
liangyujun518
2006年10月27日 10:22:40
3楼
对,可以采用地板采暖呀,温度正合适
回复
gongguanglong
2006年10月28日 17:36:47
4楼
只能根据电厂供水温度设计,否则能满足其要求吗?
回复
lhnlovedun
2006年10月28日 23:45:03
5楼
设计应该是根据甲方的提资来确定吧,其它的方面也是如此。不能不按实际情况,坐在屋子里就把活干完了的吧。同意郑兄见解!
回复

相关推荐

APP内打开