12立方两台比泽尔30P 复叠式机械压缩机制冷﹣60.C 从85度降至45度这一段工况 R23的排气温度135°C正常吗
12立方两台比泽尔30P 复叠式机械压缩机制冷﹣60.C 从85度降至45度这一段工况 R23的排气温度135°C正常吗
2楼
不正常;虽然23的压力很高;排气温度也高;但是;还是有一个范围的;你能从85度降温;呵呵;可想而知;23的制冷剂;怎么能承受得了;再说;本身也超出啦23的制冷剂的制冷范围和工况;;;;;
回复
3楼
我也用了路冷旁,回气温度18°C,低压0.2Mpa,高压1.4Mpa,液管温度32°C,排气温度还是135°
回复
4楼
吸气冷却小了,过热度太大
回复
5楼
预冷器小了,也可能影响低温制冷效果
回复
6楼
在油分前 重新计算一下 预冷器的容量...
或者你本身30P就配小了...
回复
7楼
机组开始工作时,仅采用一级压缩。在30度以上,可以采用直接引入室外新风或者冷却塔冷却水来降温的节能方式。
回复
8楼
复叠式制冷机组的高温侧用的不是R23:time:
回复
9楼
R23用在高温侧,是不是有问题?
回复
10楼
机器的匹配有没有问题
回复
11楼
能不能试下两级冷却,我指的是水冷下
回复