S9-M1000/10/0.4型变压器的散热器漏油,可否在运行时放油进行补漏?这样做违反什么国家操作规程吗?谢谢各位指教!!
S9-M1000/10/0.4型变压器的散热器漏油,可否在运行时放油进行补漏?这样做违反什么国家操作规程吗?
谢谢各位指教!!
2楼
不可以,变压器加油时距离高压引线不足0.7m,安全距离不够,违反安全操作规程,必须停电处理。
回复
3楼
实际上可以加临时遮拦,距离大于200就不会放电,不过安规才是王法
回复
4楼
不行,倒不是安全距离的问题,1000的变压器可以下部放油阀加油.主要是要看放油到什么程度(不能低于高压套管高度),加油时会冲起变压器底部杂质并带进气泡.所以没人会这么干的.
回复
5楼
我觉得4L说的有理。
回复
6楼
不可以,变压器油承担绝缘作用,你放油绝缘就不够,变压器会击穿;而且注油会产生气泡,必须静置待气泡消失,否则也会放电。
回复
7楼
安全第一
回复
8楼
10KV的安全距离只要350就够了,就算不行也不是安全距离的问题
回复