关于PKPM梁箍筋的一些疑问,请各位帮忙解答一下
kissnn1001
kissnn1001 Lv.2
2010年07月16日 15:58:47
来自于PKPM
只看楼主

梁的箍筋计算出来的结果是G**-**,按书上说前面的数值是加密区的箍筋,后面的值的非加密区的箍筋,但是有些老设计师说的是梁两端的箍筋值,要是按后者的说法应该是梁两端的箍筋值,以抗震设计的话应该都是加密区的面积才对,和书上说的应该是不一样的,所以我也糊涂了,请各位帮忙理清一下。还有一个问题就是间距的问题,在计算之前是可以定义箍筋间距的,按200算出来的结果是200的两倍,是不是按100算的时候配非加密区箍筋要把数值乘以2?按200算的时候加密区的箍筋要除以2?

梁的箍筋计算出来的结果是G**-**,按书上说前面的数值是加密区的箍筋,后面的值的非加密区的箍筋,但是有些老设计师说的是梁两端的箍筋值,要是按后者的说法应该是梁两端的箍筋值,以抗震设计的话应该都是加密区的面积才对,和书上说的应该是不一样的,所以我也糊涂了,请各位帮忙理清一下。
还有一个问题就是间距的问题,在计算之前是可以定义箍筋间距的,按200算出来的结果是200的两倍,是不是按100算的时候配非加密区箍筋要把数值乘以2?按200算的时候加密区的箍筋要除以2?
这两个问题,请各位帮忙解答一下,不胜感谢。。。。。。
免费打赏
irterry
2010年07月16日 17:35:03
2楼
1。SATWE说明书上写的很清楚:“GAsv-Asv0 G----为箍筋和剪扭配筋标志。
Asv----为梁加密区抗剪箍筋面积和扭剪箍筋面积的较大值。(cm)
Asv0----为梁非加密区抗剪箍筋面积和扭剪箍筋面积的较大值。(cm)”所以按前面的数值表示加密区箍筋配筋面积,后面的的数值表示非加密区箍筋的配筋面积理解是对的。
2。PKPM计算给出的箍筋配筋面积需人工调整。SATWE计算参数输入里配筋信息需要输一个箍筋间距,程序是以此间距来计算配筋面积,例如加密区间距为100,satwe参数配筋信息里也输入100,则加密区配筋面积可直接参考引用,如果非加密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算。个人理解,不对的地方一起讨论!
回复
sxdtgx
2010年07月17日 14:38:45
3楼
我也相学习一下啊
回复
phwxl2688
2010年07月17日 23:38:19
4楼
【求助】pkpm 柱平法施工图 菜单不小心关了,怎么调出来
问题同题目,不小心点叉关了,怎么调出来
谢谢!!
回复
lypnjtu
2010年07月18日 01:11:47
5楼
新版pkpm不可以改变间距了
回复
小小设计者
2010年07月18日 13:36:24
6楼
新版的pkpm恩,不能调了,自动的
回复
jiegouxiaosheng
2010年07月18日 14:46:12
7楼
同意二楼的说法,后面的数字要转换的~不能直接用
回复
lqddc
2010年07月18日 15:22:15
8楼
2楼解释的清楚
回复
kissnn1001
2010年07月20日 08:55:02
9楼
这两天网络不好使没有上来,谢谢各位解答,按二楼说的换算是不是按100的计算,如果配非加密区的就要乘2以后的数值才对?
回复
szg311241
2010年07月27日 15:31:38
10楼
没有土木币的同志你们多回复,多写新贴就能够拿到土木币,为了下载积累土木币。。。。。:Q
回复
lzj8698
2010年07月27日 15:43:56
11楼
好像是要根据你在定箍筋间距的时候取值来定吧,你定的是非加密区的间距,那么加密区的数值就要相应增加啊,要是定的是加密区的间距值,那么非加密区的数值就要相应减少。以前版本是这样的,不知道楼上说的新版本不用调整,是指哪个版本开始的呢?
回复

相关推荐

APP内打开