中水回用于循环冷却水技术存在的问题探讨!!
chaoer507
chaoer507 Lv.2
2005年10月24日 09:07:05
只看楼主

中水回用于循环冷却水技术存在的问题探讨!! 城市污水在使用过程中加入了许多污染杂质,经过二级处理后,可去除SS 60%以上、BOD 90%以上,COD 95%以上、色度40%~60%、浊度70%以上。但相对于新鲜水源,仍含有较多的微生物、有机物、无机盐离子和氨氮、磷酸盐等杂质。这些杂质的存在,对冷却水系统的影响是多方面的,使得污水具有更强的腐蚀、结垢、微生物过量繁殖等不利因素。水质影响因素有1、微生物数量超标2、无机盐离子浓度过高3、悬浮物的影响4、氨氮的影响5、 PO43-的影响6、表面活性剂的影响7、卫生问题。

中水回用于循环冷却水技术存在的问题探讨!!
城市污水在使用过程中加入了许多污染杂质,经过二级处理后,可去除SS 60%以上、BOD 90%以上,COD 95%以上、色度40%~60%、浊度70%以上。大家能否把具体的因素详细探讨一下?
免费打赏
chaoer507
2005年11月01日 11:02:14
2楼
1、微生物数量超标
受污水处理工艺的影响,中水中的细菌数量远远超过循环冷却水的水质要求。其中对系统影响严重的异养菌、铁细菌、硫酸盐还原菌、真菌的数量分别为:(1~5)×106、(1.4~2.5)×103、1.4×103、1.0×103个/ml而国家控制标准分别是<5×105、<100、<50、<10个/ml,属严重超标。
除普通的微生物过量繁殖易产生污泥大量沉积、水力输送压力增加问题外,异氧菌、铁细菌、硫酸盐还原菌等总数较高时还易导致垢下腐蚀、坑蚀、微生物腐蚀等问题,真菌则会侵蚀木质结构的冷却塔或木质部件。而这些微生物在营养物丰富、温度适宜、供氧充足的冷却水环境下,更容易大量滋生。因此,如果不对微生物数量加以控制,将导致水质迅速恶化。
回复
george_jiang
2005年11月20日 21:45:39
3楼
可使用粘泥抑制剂,连续投加,菌藻抑制效果很好,但成本高.
回复
pp-2a
2005年11月26日 10:04:13
4楼
、微生物数量超标----冲击加氯及杀菌剂2、无机盐离子浓度过高---膜处理3、悬浮物的影响---过滤
回复
泽世利群
2005年11月27日 00:35:31
5楼
企业用水价格较高的地区,还是用膜处理较为直接,不过预处理一定要做好……
回复
jimmy5200556
2008年07月10日 10:02:55
6楼
能再详细一点么!
谢谢!
回复

相关推荐