案例关于新风比例按《公共建筑节能设计标准》
acheng
acheng Lv.7
2005年10月24日 07:39:28
来自于行业脉动
只看楼主

上午案例题关于新风比例问题:空调系统服务4个房间,每间新风比例不同,求合理新风量。我是按《公共建筑节能设计标准》第5。3。7条算的,可是结果不太对,约4045。计算公式是:Y=X/(1+X-Z) Y-修正后的系统新风量在总风量的比例;X-未修正的系统新风量在总风量的比例;Z-需求最大的房间新风比。 大家怎么做的?

上午案例题关于新风比例问题:空调系统服务4个房间,每间新风比例不同,求合理新风量。我是按《公共建筑节能设计标准》第5。3。7条算的,可是结果不太对,约4045。计算公式是:Y=X/(1+X-Z)
Y-修正后的系统新风量在总风量的比例;X-未修正的系统新风量在总风量的比例;Z-需求最大的房间新风比。
大家怎么做的?
免费打赏
leiwww
2005年10月25日 13:12:49
12楼
《公共建筑节能设计标准》P59页算例
房间用途 在室人数 新风量(立方/小时) 总风量(立方/小时) 新风比(%)
A 20 680 3400 20
B 4 136 1940 7
C 50 1700 5100 33
D 6 156 3120 5
合计 80 2672 13560 20

Vst=13560 Von=2672 Voc[需求最大房间的新风量]=1700 Vsc[需求最大房间的送风量]=5100
Y=Vot[修正后的总新风量]/Vst[总送风量]=Vot/13560
X=Von[系统总新风量之和]/Vst[总送风量]=2672/13560=19.7%
Z=Voc/Vsc=1700/5100=33.3%
Y=X/(1+X-Z)=0.197/(1+0.197-0.333)=0.228(新新风比)
Vot/Vst=Vot/13560=0.228
Vot=3092
回复
shareinbluesky
2005年10月25日 13:30:09
13楼
题目里面说了是公用建筑么?我的印象里是没有说的。。。

如果是工业建筑呢?也要套上述规范么?

不明确的情况下,题目给出来的比例,对我来说,视同于技术要求。
所以不需要在考虑其他问题。
回复
shareinbluesky
2005年10月25日 13:36:41
14楼
题目里面说了是公用建筑么?我的印象里是没有说的。。。

如果是工业建筑呢?也要套上述规范么?

不明确的情况下,题目给出来的比例,对我来说,视同于技术要求。
所以不需要在考虑其他问题。
回复
acheng
2005年10月26日 07:41:29
15楼
你按最大房间新风比确定有依据吗?《公共建筑节能设计标准》新风计算公式来源于ASHRAE 62-2001,这样确定,有它的合理性,如果能适用于公共建筑,其他建筑也可以参照使用的
回复
thccsq
2005年11月29日 17:29:30
16楼
这个题简直是草蛋!
回复
miss666
2006年02月20日 13:41:03
17楼
关于新风,暖通设计规范里有专门的要求啊,大家应该看看哦,不能为了节能,新风量不能满住要求啊。
回复
xcbr2006
2006年06月23日 18:46:25
18楼
RT-RHEU转轮式热交换
----全热(显热)新风能量回收机组

 RT -RHEU是应用于空调排风能量回收的装置,在一般空调工程中均可采用,以达到减少新风负荷,降低冷热源设备的容量和空调运行期的能耗,降低空调设备费用,提高节能效益的目的。在直流式空调系统中(全新风)应用效果尤为突出。RT -RHEU将室内污浊的空气与室外的新鲜空气进行交换,并从排放的空气中回收能量高达60%以上,回收的能量用于对供给的空气进行预处理(预冷/预热),因此减少了对新风处理所需的能量,使得以较低的成本带入更多的新鲜空气成为可能。
 RT -RHEU技术特点
   RT -RHEU拥有(Klingenburg)公司的核心技术,全热换热芯体,可以除菌和消除空气污染,仅允许水分子通过,拒绝任何交叉污染,污染物始终存留在排气中,而不会进入新风系统。
  双向换气:室内外双向换气,新风等量交换,实现室内空气品质的达到IAQ标准。
  高效节能:内置全热交换芯体,全热回收效率大于75%,冷热负荷(室温)不受新风影响。改善室内湿度水平,大幅度降低新风处理所需能量,实现高效节能。
  过滤处理:新风过滤处理符合建筑法规要求。配装不同的过滤器可有效阻止灰尘和有害气体等污染物进入室内。
  应用简便:多种机型,适合从15平方米到1200平方米的建筑单元,一体化结构,内置全热回收芯体,双风机,过滤器,只需接通电源和风口(道)即可使用,不但简单化设计,而且适应各种改造工程。
  安全可靠:低噪声风机和内部消音处理,防止了对现场的干扰,整机除风机外无运动部件,几乎无需维护,耐用性强,性能优越,可确保长期稳定可靠工作,一劳永逸。
  低费用高效益:代替新风处理设备,不必单设操作间,可减少设备投资和建筑面积,利用热回收技术节能降耗,大幅度降低运行费用,节约新风处理能耗70%以上,免冷热源供应,一体化结构减少维护工作量,节省人工费用。
 RT -RHEU全热(显热)热回收装置产品市场前景
  RT -RHEU凭借着巨大的节能优势和为人们创造健康、舒适气候环境的能力,必将在未来暖通空调领域占有一席之地。在国外,全热(显热)热回收装置应用较为普及,而我国在这一方面却是一片空白,众所周知,我国是一个资源匮乏的大国,国家政策大力倡导、鼓励、扶持节能型、环保型产品,相应的法律、法规相继出台,RT -RHEU产品的节能性、环保性,恰得时机迎合未来时代的发展需要。
  随着中国经济的快速发展,人们的生活水平不断提高,人们越来越重视自身的生活环境质量,成千上万的普通、高级住宅及别墅需要安装RT-RHEU产品,按平均每户风量350立方米/小时计算,全国市场最少需求量(风量)每年在1万×350立方米/小时以上,若按10%的市场份额,应有35万立方米/小时(风量)的市场。
  现代化办公场所,高档写字楼等,对工作高效率的追求,都需要新风换气设备,可以有效避免“办公室综合症、空调病”,全国这类每年市场份额在1000万立方米/小时(风量)左右(包括新建工程及旧工程改造),若按10%的市场份额计算,应有100万立方米/小时(风量)的市场。
  新风换气设备在医院门诊、诊断场所及高级病房区域应用,对有效预防病源交叉感染,保证病人尽早康复起着不可低估的作用,国家建筑法规对通风系统新风量均作了明确的要求,全国市场每年市场份额在500万立方米/小时(风量)左右,若按10%市场份额计算,至少有50万立方米/小时(风量)市场。
  学校、幼儿园出于对下一代学习成长环境的重视,在学校、幼儿园安装新风换气设备呈逐步发展的趋势,全国市场每年份额在100万立方米/小时(风量)左右,若按10%市场份额计算,至少有10万立方米/小时(风量)市场。
  商场、宾馆、饭店、车站、机场、体育场馆、休闲娱乐场所等公共建筑,都需要新风设备创造一个健康舒适的购物、住宿、候车、侯机、娱乐环境,全国市场每年份额约在1000万立方米/小时(风量)左右(包括新建工程及旧工程改造),若按10%市场份额计算,至少有100万立方米/小时(风量)市场。
  对恒温、恒湿,气密闭性要求高的特殊工作场所,如食品加工、精密机械、医药、电子等,都存在着对新风设备的不同需求,新风设备对改善这类工作场所的工作环境发挥了重要的作用,全国每年市场份额约在1000万立方米/小时(风量)左右(包括新建工程及旧工程改造),若按10%市场份额计算,至少有100万立方米/小时(风量)市场。
  此外RT -RHEU转轮式热回收装置,在工业工艺的能量回收中有着巨大的延伸发展空间,在汽车等喷涂作业、锅炉余热、化纤化工等行业能量回收有着广阔的市场发展前景。
  综合以上几方面的市场分析,每年按10%市场份额占有率,总的市场份额在395万立方米/小时(风量)左右,不包括在工业工艺中的应用量。经测算RT-RHEU全热(显热)热回收装置产品销售价格为1立方米/小时(风量)6元(RMB),则每年按10%市场份额占有率,总的市场份额在3950万元(RMB)左右。

本机组主要用于排风和工业换气的能量回收,可进行显热和全热能量回收, 最大全热效率为89%。装配有新风机和排风机及过滤装置。根据需要可增加各个功能段成为完整的组合式新风回收空调机组。其中转轮为国外进口,具有最悠久的发明、生产历史,享有国际最高知名度。

技术联系人:陈 先生
电话:0512-69795461 /013913165043
E-mail:xbcr2008@163.com ,xbcr@163.com

回复