案例关于新风比例按《公共建筑节能设计标准》
acheng
acheng Lv.7
2005年10月24日 07:39:28
来自于行业脉动
只看楼主

上午案例题关于新风比例问题:空调系统服务4个房间,每间新风比例不同,求合理新风量。我是按《公共建筑节能设计标准》第5。3。7条算的,可是结果不太对,约4045。计算公式是:Y=X/(1+X-Z) Y-修正后的系统新风量在总风量的比例;X-未修正的系统新风量在总风量的比例;Z-需求最大的房间新风比。 大家怎么做的?

上午案例题关于新风比例问题:空调系统服务4个房间,每间新风比例不同,求合理新风量。我是按《公共建筑节能设计标准》第5。3。7条算的,可是结果不太对,约4045。计算公式是:Y=X/(1+X-Z)
Y-修正后的系统新风量在总风量的比例;X-未修正的系统新风量在总风量的比例;Z-需求最大的房间新风比。
大家怎么做的?
免费打赏
acheng
2005年10月24日 07:40:10
2楼
我曾经在坛子里问大家《公共建筑节能设计标准》考不考?可是没人回答。网上答疑时我问钟朝安教授,他未明确回答,但是说:书中内容以前都有了。
回复
lcg1968
2005年10月24日 09:20:13
3楼
这么作不对,应按各房间最大比例选一个,作为总比例,为13%。
回复
acheng
2005年10月24日 12:51:37
4楼
你看过《公共建筑节能设计标准》吗?为什么不按标准执行?
回复
dhmgaoan
2005年10月24日 12:56:31
5楼
《公共机组节能设计标准》按理解应该指新风比差的比较大的场合。
回复
nky6666
2005年10月24日 12:58:56
6楼
公共机组是指集中空调吗?没看过这本规范,能上传一份吗
回复
acheng
2005年10月24日 18:52:42
7楼
是《公共建筑节能设计标准》,坛子里有,2005年7月实行
回复
shareinbluesky
2005年10月24日 20:03:02
8楼


节能的前提应该是先满足要求,即便有这个标准,也要先满足技术要求。
所以,取13%才是对的
回复
cwxcwx
2005年10月24日 20:36:19
9楼
我赞同8楼观点
回复
acheng
2005年10月25日 07:43:50
10楼





请先读一下标准,节能与技术要求没有矛盾。
回复
zengfuhai
2005年10月25日 11:29:54
11楼
同意3楼的观点,新风量属于公共卫生的范畴,不比节能低