再请教一个问题
yxwliul
yxwliul Lv.3
2005年10月23日 20:57:48
来自于电站工程
只看楼主

发电机转子一点接地保护与直流绝缘检测装置原理上有无区别?

发电机转子一点接地保护与直流绝缘检测装置原理上有无区别?
liuqizhou1952
2006年04月25日 16:30:02
2楼
发电机转子一点接地保护与直流绝缘检测装置原理上有无区别?
1 有区别{都是采用直流双臂电桥原理}
2 发电机转子一点接地保护正常运行时,电压表V1与 V2的读数相等,电桥处于平衡,如果V1与 V2的读数不相等,表明励磁回路对地绝缘水平下降,电桥处于不平衡发信号,该检测装置有死区,在励磁绕组中点附近接地继电器无法动作.(还要采取其他措施,转子电压是一个可在一定小范围内变化的量)
3 直流绝缘检测装置正常运行情况下,由于R1=R2电桥处于平衡,如果发生(+)母线或(-)母线对地绝缘大减时,则电桥不平衡,继电器动作发信号.(直流电压是一贯不变的量)
回复
colourcat_3392
2006年05月08日 09:31:14
3楼
楼上的那位回答清楚,斑竹不要忘记奖励哦
回复

相关推荐