请教一下端子号的问题
zzp7847475
zzp7847475 Lv.2
2010年07月16日 11:22:51
来自于继电保护
只看楼主

小弟刚出道,一些问题不是很懂。 看见接线端子上都写着数字还有字母的一时不明白是什么意思。 简单的我有点知道 比如说A421 B421 C421 表示电流 还有6开头的621 611 表示电压 但是他们用于哪个保护哪个计量不是很清楚。还有就是信号端子号 一点都不懂了. 我想哪里有能认识这些东西的书或者资料什么的 所以请教下大虾们

2010年07月16日 12:30:32
2楼
线头上套管标的线号是表示本线的另一个头所接的位置,一般前面是元件号,后面是那个元件的接线端号。
回复
sunwei7980
2010年07月19日 15:17:04
3楼
交流电流回路是A401~A471(可能是451我这点忘了),PT电压是A601~A671
回复
lingxuct
2010年07月19日 17:59:44
4楼
421、621是原理号吧,它无法表示线头所接位置的,不会标在线头套管上的!
回复
qd3307
2010年07月19日 22:54:18
5楼
见多就不怪了
回复
gjc1788
2010年07月20日 10:01:56
6楼
在中国的电气设计行业里面,编号有很大的随意性,建筑电气的设计人员编号和电力设计院的编号就有一定的区别的,再说每个设计人员的设计风格差别也大,有时候最好看原理功能。电流不外呼差动,后备,计量,测量等,电压只有保护,计量,测量。
回复
wangjialunbf
2010年07月20日 16:42:28
7楼
从400至599都是交流电流回路的编号,从600至799都是交流电压回路的编号,一般经过切换后的电压用大于699的编号表示;800至899是遥信回路的编号;900至999是信号回路的编号;在综自站的设计中由于有遥信装置,故已不用800至899的编号了;另外从001-399是保护回路的编号;在设计中也有用四位数来编号的,如A4301、A6410等,但首位数字是不会变得。电流回路编号的原则一般是电压等级越高的号数越小,功能越重要的号数越小。