多层短肢剪力墙结构探讨
ltf2001
ltf2001 Lv.2
2005年10月22日 11:21:20
只看楼主

短肢剪力墙结构是近几年的一个新结构体系,有关它的研究还不很充分。有关规范也是高规中几点,不能满足设计中需求!本人最近做了一小区(多层,海口,8.5度),多为5~6层,层高为3.0M1.首先说下剪力墙的墙宽问题,抗规(6.4.1)高规(7.2.2)中无端柱或翼墙不应小于层高1/12,底层层高3.0,加上地面至基础高度起码1米,起码要做300厚的剪力墙,而工程实际中满足有端柱或翼墙的剪力墙很少,这样底层墙厚取300,是不合理和浪费!

短肢剪力墙结构是近几年的一个新结构体系,有关它的研究还不很充分。有关规范也是高规中几点,不能满足设计中需求!本人最近做了一小区(多层,海口,8.5度),多为5~6层,层高为3.0M
1.首先说下剪力墙的墙宽问题,抗规(6.4.1)高规(7.2.2)中无端柱或翼墙不应小于层高1/12,底层层高3.0,加上地面至基础高度起码1米,起码要做300厚的剪力墙,而工程实际中满足有端柱或翼墙的剪力墙很少,这样底层墙厚取300,是不合理和浪费!
2.高规中有关短肢剪力墙的规定“短肢剪力墙截面的纵向钢筋的配筋率,底部加强部位不宜小于1.2%,其它部位不宜小于1.0%”这条是否适用于多层,这对含钢量影响非常大
欢迎各位同行各抒己见
免费打赏
suibing
2005年10月22日 14:41:57
2楼
先回答你的第一个问题:
答案是不必要做那么厚,高规第7.2.2.4条说得很明白:“当墙厚不能满足本条第1、2、3条规定时,应按本规程附录D计算墙体的稳定。”也就是不满足层高的1/12时,演算一下墙体稳定性就行了。关于墙体稳定性的计算,新版的pkpm都能自行计算,很显然对于多层墙体的稳定性肯定是不问题,也就是说一般都能满足的,何必做那么厚?

对于你的第二个问题,我的看法是经过一定的调整能不能不做成短肢剪力墙结构,而按一般剪力墙考虑。这一点高规中也说得明白,看第7.1.2条有云:“短肢剪力墙较多时。。。并应符合下列规定。。。”也就是剪力墙结构体系中是可以布一些短肢墙的,只要不太多(这点是宜满足的),就没必要去满足规范中有关短肢剪力墙各项要求,配筋率也就不必那么高了
回复
ltf2001
2005年10月23日 10:09:14
3楼
首先谢谢斑竹的热情回答!
对于第一个问题已了解,但对于第二个问题,甲方提出做短肢剪力墙结构,如果做成一般剪力墙对于多层结构是否有点浪费,再说做成一般剪力墙也会受到建筑方案的限制,斑竹所说也是在高层建筑才需满足!
还有个小问题:500厚剪力墙边缘构件部分的箍筋在墙厚方向是做成两肢箍还是更多肢?(高规7.2.17-3)
回复
lhl1966
2006年11月10日 15:30:41
4楼
按高规较多短肢剪力墙结构限高60米,剪力墙抗震等级为一级,多层短肢剪力墙结构剪力墙抗震等级如何确定??其构造措施与高层有何不同???
请赐教。
回复
wangkaining11
2006年11月10日 16:03:06
5楼
500厚剪力墙边缘构件部分的箍筋在墙厚方向是做成两肢箍还是更多肢?
回复

相关推荐

APP内打开