6层商厦,业主要求消火栓和喷另用同一组泵(一用一备),该如何选泵?如何稳压较好?
6层商厦,业主要求消火栓和喷另用同一组泵(一用一备),该如何选泵?如何稳压较好?
2楼
告诉他no way!
回复
3楼
Very Good!
回复
4楼
没门!叫你的傻B甲方去和消防大队捣浆糊去吧!
回复
5楼
消火栓和喷淋系统最好分开设泵。如果业主坚持要用同一组泵(一用一备),那么选泵流量为两系统之和,扬程为两系统中较高者。两系统的管道必须在报警阀前分开。
回复
6楼
新自喷规范10.2.1规定应设独立水泵。
回复
7楼
上海规范:
二类高层建筑和多层建筑可以合用,在报警阀前分开
回复
8楼
高规7.4.3条中规定,如有困难可以合用消防泵。
不过我没做过!
回复
9楼
规范中的如有困难到底是什么情况呢?我以为是指改建、扩建工程,对新建工程不适用。
回复
10楼
我认为不应该合用,但是备用泵可以合用。
因为消火栓和喷淋在火灾时要求同时开启,要尽量避免相互干扰,特别是
当两者流量差别较大时,合用的可靠性大大降低。而备用泵本身就是在一种
不利情况下使用的,使用相对几率较小,为节约投资,可以考虑合用。
不过对于在火灾是不一定需同时开启的,如喷淋和水喷雾,我认为到是可以
合用泵组。
回复
11楼
主泵不合用,备泵合用,设计如何实现?难道在备泵与消火栓、喷淋连通处均设止回阀吗?
回复