穿越式墙檩上的拉条,开孔一般是在C型钢腹板的1/3处,是靠近钢柱好呢,还是远离钢柱好呢?或者干脆开在中间,以方便加工。
穿越式墙檩上的拉条,开孔一般是在C型钢腹板的1/3处,是靠近钢柱好呢,还是远离钢柱好呢?
或者干脆开在中间,以方便加工。
2楼
中间方便,俺是新手
回复
3楼
基本上是等分的,
一个拉条时就开在中间,两个就在1/3处了,
回复
4楼
远离钢柱好!这跟屋盖系统的屋面拉条一样,是开在檩条上部1/3处(即远离钢梁处)!
回复
5楼
单面挂板时应靠近钢柱,拉条的作用是为了减小平面外计算长度,在风吸力的作用下,檩条靠近钢柱的一侧是受压边,在风压力的作用下,檩条远离钢柱的一侧受压,但外侧有墙板不会失稳
回复
6楼
这是个矛盾的问题,假如放在中间,那样对于翻样来说,种类就减少好多,对于安装来说,也不容易装错,但是这样对于拉条减少平面外计算长度和结构稳定性,所以光考虑设计就放于靠近钢柱的檩条1/3处(设计院做法),而要附带考虑加工翻样的,最好放在中间(生产厂家做法)
回复
7楼
单侧挂板,应该是远离钢柱,这样的话,板自重引起的扭矩不会太大;双侧挂板,中间填保温材料,孔应该设在中间。
回复
8楼
同意楼上dodo2002老兄的说法
回复
9楼
众说纷纭呀,我查了很多资料,说法都不一样。不过,我到现场去的时候,看见工人们的劳动,开孔在中间最方便,工人兄弟们也很辛苦呀。既然没有定论,我决定以后基本放在中间好了,我省力,工人更省力呀。
从理论上,我同意twolies的说法
回复
10楼
我认为中间开孔比较好,那样檩条构件比较方便,安装起来不会不错
回复