2楼
很好的资料,谢谢楼主分享
回复
3楼
通过计算,则MLSS=4.0kg/m3,MLVSS=2.8kg/m3,好氧区需要的污泥量 为13 000 kg,好氧区的容积V1=4 643m3,水力停留时间t=V1/Q =7.4 h。
回复
4楼
楼主能上传点你们的培训资料吗?
回复
5楼
跟现有的A2/C工艺工程实例停留时间有较大出入。
回复
6楼
下了 谢谢楼主
回复
7楼
下载了 感谢楼主啊
回复
8楼
论文格式都很乱
如果有PDF的还不如就传PDF的呢
回复
9楼
好贴必回!!!!!
回复
10楼
看看
回复
11楼
计算很详细,谢谢楼主
回复