新纪元文化广场空调设计
hfziqing1101
2010年07月15日 16:16:49
来自于中央空调
只看楼主

该工程位于郑州市商业中心,人民路与商城路交叉口西南角,总建筑面积82146m2,建筑高度36.2m。地下一层为汽车库、人防及设备用房,地上1~5层为商场,6层及6层半为娱乐园和热带植物园,屋顶为风机房、电梯机房等。热带植物园的空调设:)

该工程位于郑州市商业中心,人民路与商城路交叉口西南角,总建筑面积82146m2,建筑高度36.2m。地下一层为汽车库、人防及设备用房,地上1~5层为商场,6层及6层半为娱乐园和热带植物园,屋顶为风机房、电梯机房等。热带植物园的空调设:)
免费打赏
hfziqing1101
2010年07月15日 16:30:33
12楼
地下汽车库每小时换气次数为:排气6次/h;进气5次/h。因为汽车启动行进时排出许多有害废气,上述的换气次数可保持汽车库有害气体的最小浓度。地下自行车库的自行车不排出有害气体,只散发微量机油味。再考虑到人体卫生需要,地下自行车库每小时换气次数:排气3次/h;进气2次/h,就行了。
回复
hfziqing1101
2010年07月15日 16:31:38
13楼
空调水循环开式系统与闭式系统的最大区分在于管路循环系统是否与大气相通。关于开式,闭式系统分类有很多不同的说法,将系统最高点设置膨胀水箱认为是开式系统的说法是错的。因为高位膨胀水箱的主要作用定压、补水,管路系统仍然处在闭式循环状态中,所以称为闭式系统。
闭式系统是在循环管路系统中有一个断开点于大气相通,形成不了一个闭合的环路,所以称其为开式系统。如:开式冷却塔,纺织厂冷冻水喷淋系统都是开式系统。另外,闭式冷却塔,纺织厂使用表冷器冷冻水循环系统均为闭式循环系统。称“冷却塔、水泵,主机组成的冷却系统是开式系统末端设备、水泵,主机组成的冷冻系统是闭式系统 ”的说法是错的。
回复
hfziqing1101
2010年07月15日 16:32:45
14楼
水系统
一个一次泵系统,组合式空调机组和新风-盘管风机机组均采用双管并联异程系统,但新风-盘管风机机组的立管采用同程系统。
回复
xc_plan
2010年07月15日 17:10:30
15楼
学习啦,谢谢。
回复
zuoyunfeng2008
2010年07月15日 21:41:48
16楼
这种吊顶式组合空调机组噪音会不会大呀
回复
lrh-000
2010年07月27日 09:31:00
17楼
学习了,谢谢楼主分享。