有一21层的住宅,一客卫因外墙处管线过多,其外墙排水立管想在屋顶直接设伸顶通气帽而不单独安装专用通气立管,行不?
有一21层的住宅,一客卫因外墙处管线过多,其外墙排水立管想在屋顶直接设伸顶通气帽而不单独安装专用通气立管,行不?
72楼
不错 学习的好帖啊
回复
73楼
建筑标准要求较高的多层住宅、公共建筑、10层级10层以上高层建筑卫生间的生活污水立管宜设置通气立管。
[
本帖最后由 yzylt 于 2010-7-31 10:28 编辑 ]
回复
74楼
流量算过去就可以 加大管径 我见过北京建院的图纸 32层的住宅卫生间用的单立管伸顶通气 当然 最好跟审图部门沟通一下
回复
75楼
是否设置专用通气立管,需要计算排水量,根据楼主提供的资料,这种情况肯定要专用通气立管了。
回复
76楼
新规范4.6.2条第2点:
建筑标准要求较高的多层住宅、公共建筑、10层及10层以上高层建筑卫生间的生活污水立管应设置通气立管。我觉得这个10层及10层以上高层建筑卫生间前面有个定语修饰的吧“建筑标准要求较高”,如果我的标准要求不高,算出来的流量表4.4.11伸顶通气能够满足,就没有强制要求设置专用通气管吧。当然,算出来,不满足,那肯定要设置专用通气管了。
[
本帖最后由 xiaomeng 于 2010-7-31 19:36 编辑 ]
回复
77楼
排水管如果选用的是一般PVC管道,21层楼的话通气立管最好不要少。
如果位置实在不够,可以采用PVC内螺旋静音管,这个管原则上可以不用设通气管,但是比较贵。
回复
78楼
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第4.6.2条第2款规定:
4.6.2 下列情况应设置专用通气管:
2.建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑、10层及10层以上的高层建筑的生活污水立管宜设置专用通气立管。
回复
79楼
各位大侠请问哪里可以下到09版的新规?
回复
80楼
应该设置通气管
回复
81楼
不可以,详见建筑给排水规范的通气管章节
回复