有一21层的住宅,一客卫因外墙处管线过多,其外墙排水立管想在屋顶直接设伸顶通气帽而不单独安装专用通气立管,行不?
有一21层的住宅,一客卫因外墙处管线过多,其外墙排水立管想在屋顶直接设伸顶通气帽而不单独安装专用通气立管,行不?
62楼
排水管如果选用的是一般PVC管道,21层楼的话通气立管最好不要少。-----这个建筑水规范上是有要求的。
如果位置实在不够,可以采用PVC内螺旋静音管,这个管原则上可以不用设通气管,但是比较贵。
回复
63楼
我们这设计的AD-jet的系统,螺旋vp,好像只有积水有,俺是甲方的,俺也想改掉,据说很贵
回复
64楼
请问哪位有09的新规?在哪里下载
回复
65楼
高层必须设通气立管,除非你采用特殊单立管排水系统
回复
66楼
高层必须设通气立管,除非你采用特殊单立管排水系统
回复
67楼
选用特殊单立管 推荐日本积水品牌 就是价钱有点高
回复
68楼
你看看09年的新规范就知道了,4.6.2.2。
回复
69楼
复杂了 看不懂
回复
70楼
为什么不能是指建筑标准高的十层建筑,而一定要理解成超过十层就要设呢
回复
71楼
学习中
回复