有一21层的住宅,一客卫因外墙处管线过多,其外墙排水立管想在屋顶直接设伸顶通气帽而不单独安装专用通气立管,行不?
有一21层的住宅,一客卫因外墙处管线过多,其外墙排水立管想在屋顶直接设伸顶通气帽而不单独安装专用通气立管,行不?
143楼
按照规范要求是可以这样做的,问题是你要计算一下是否能满足使用要求。
回复
144楼
楼主能说的具体一点吗?新手学习
回复
145楼
可以啊,设混流器,要不就采用内螺旋管,或立管放大一号
回复
146楼
估计不可以 你要算下你的排水量就知道了,再查流量表
回复
147楼
根据规范和排水量都要设了,这个不能省的,否则会给用户带来隐患,况且审图也通过不了
回复
148楼
我只30只也没有通气管,用是可以用,但通气管更好,
回复
149楼
你采用特殊单立管排水系统,如有苏维脱的那种排水系统
回复
150楼
流量满足不了可以加大立管管径,不一定非得上通气立管,规范的那个定语“标准要求较高”定义的不仅仅是多层住宅,他也是后面几种情况的定语,所以说你这个不是标准非常高的话可以不做通气立管,综合看可做可不做,我们21层不做
回复
151楼
21层一般是要设置的,不然我们这边内部审核都通不过,更不用说施工图审查了。。。。。
回复
152楼
那你底层分区排水那得多少层啊?而且没有通气管的排水管过水能力只有通气的三分之一。
回复