卫生间排水干管不设专用通气管行不?
liuwangyu
liuwangyu Lv.2
2010年07月15日 10:48:54
只看楼主

有一21层的住宅,一客卫因外墙处管线过多,其外墙排水立管想在屋顶直接设伸顶通气帽而不单独安装专用通气立管,行不?

有一21层的住宅,一客卫因外墙处管线过多,其外墙排水立管想在屋顶直接设伸顶通气帽而不单独安装专用通气立管,行不?
免费打赏
chenwei20070111
2010年08月22日 16:25:30
143楼
按照规范要求是可以这样做的,问题是你要计算一下是否能满足使用要求。
回复
weilmeng
2010年08月22日 23:19:18
144楼

楼主能说的具体一点吗?新手学习
回复
dafu0007
2010年08月23日 00:56:42
145楼
可以啊,设混流器,要不就采用内螺旋管,或立管放大一号
回复
popo2009121212
2010年08月23日 14:27:22
146楼
估计不可以 你要算下你的排水量就知道了,再查流量表
回复
zhuzg110
2010年08月23日 17:11:30
147楼
根据规范和排水量都要设了,这个不能省的,否则会给用户带来隐患,况且审图也通过不了
回复
yinhuixiayan2004
2010年08月23日 21:02:49
148楼
我只30只也没有通气管,用是可以用,但通气管更好,
回复
jiali1983
2010年08月23日 22:20:51
149楼
你采用特殊单立管排水系统,如有苏维脱的那种排水系统
回复
hao--tian
2010年08月25日 11:05:01
150楼
流量满足不了可以加大立管管径,不一定非得上通气立管,规范的那个定语“标准要求较高”定义的不仅仅是多层住宅,他也是后面几种情况的定语,所以说你这个不是标准非常高的话可以不做通气立管,综合看可做可不做,我们21层不做
回复
titi_seasee
2010年08月26日 13:42:01
151楼
21层一般是要设置的,不然我们这边内部审核都通不过,更不用说施工图审查了。。。。。
回复
bashenan
2010年08月26日 15:22:44
152楼
那你底层分区排水那得多少层啊?而且没有通气管的排水管过水能力只有通气的三分之一。