条形基础受力筋的最小配筋率是按照0.15%还是0.2%呢,审图公司要求我们按照混凝土规范9.5.1要求配筋。我想问大家最小配筋率为什么不按照混凝土规范9.5.2要求0.15%配筋呢?

条形基础受力筋的最小配筋率是按照0.15%还是0.2%呢,审图公司要求我们按照混凝土规范9.5.1要求配筋。我想问大家最小配筋率为什么不按照混凝土规范9.5.2要求0.15%配筋呢?
免费打赏
喻栋
2010年07月15日 10:02:33
2楼
9.5.2是卧置于地基上的混凝土板的受拉钢筋最小配筋率可适当降低。
一般做条形基础受力筋的最小配筋率还是取0.2
回复
caihying
2010年07月15日 10:40:40
3楼
9.5.2的注解指出最小配筋率可适当降低的是厚板。
然后就是条基翼缘的受力与一般筏板受力有区别。
回复
东海居士
2010年07月15日 11:53:03
4楼
施岚青的书上基础那部分条基的配筋率都是按照0.15%,不知道考试的时候按照哪个来?实际工程做成0.2%肯定没有错。
回复
laodu5115
2014年11月19日 16:15:59
5楼
我们一般都控制到0.2% ,除非建筑非常简单 而且不重要 才会取0.15%……
回复
jiagongyan
2014年11月21日 09:31:00
6楼
路过,不清楚
回复
tom_sun
2014年11月21日 10:08:10
7楼
条基构造配筋执行地基规范8.2.1条3款,0.15%控制。
回复
小朱123
2014年11月21日 11:05:26
8楼
感谢楼主分享
回复
wkzhao
2015年04月08日 10:31:20
9楼
规范最小的配筋率是0.15%,建议按照0.2%较合理。
回复
yiyimust01
2015年11月11日 17:01:30
10楼
我们独立基础取0.15
回复