各位GGJJMMDD公司新建一办公楼,小弟刚入行负责空调,现在工程已开工了请问空调有没有什么水管电线管道之类的要预埋的?

各位GGJJMMDD公司新建一办公楼,小弟刚入行负责空调,现在工程已开工了请问空调有没有什么水管电线管道之类的要预埋的?
免费打赏
jswgq-55
2005年10月20日 20:34:21
2楼
看看有没预留套管之类,其它好像没什么。电管理体制要预埋的。
回复
chenpaook
2005年10月20日 20:40:47
3楼
楼上能不能说清楚点?
回复
njzxh
2005年10月21日 08:35:56
4楼
如果有人防工程,会有些预埋,否则本专业一般也就些预留工作.
电气专业也许会有些预埋.
但是要注意预留设备运输通道.
楼主,偶将你这贴转到施工预算,那个版块可能更合适,请见谅.
回复
农民不懂高压电
2005年10月21日 08:38:43
5楼
带着你的图纸,沿着管线走一圈,找到需要留洞的地方,标出大小,给土建施工。
找好制冷及空调设备入机房的通道,如果不够,要求土建预留。
把机房内需要做设备基础的大样图提给土建。
回复
zdsw
2005年10月21日 19:58:09
6楼
主要是设备通道,俺可吃过这亏
回复
wswj-324
2005年10月22日 00:11:39
7楼
俺也敲过两次墙,嘿嘿!
回复
ylybr
2005年10月22日 11:39:11
8楼
预留洞,包括风管和空调水管留洞,楼板、墙板处,一定要核对仔细。
至于管线预埋是属于电气方面的。
还有就是吊装孔,特别是地下室,要考虑以后装配大型空调设备,与土建方面多沟通配合,一般以就近原则,吊装孔要尽量设置在离机房或大型设备安装区域近的地方,还要考虑楼板承重等问题。
回复
chenpaook
2005年10月22日 13:51:34
9楼
多谢楼上的各位热心好人支持,
回复
hust-ganjj
2005年10月22日 18:49:50
10楼
8楼的说的比较详细了;
另外个人感觉空调管道一般也就是穿混凝土墙、梁时候要预留,一般的砖墙和装饰墙除非你图纸完全定下来了,否则不预留还好点。
回复
guqig
2005年11月01日 13:37:06
11楼
另外个人感觉空调管道一般也就是穿混凝土墙、梁时候要预留,一般的砖墙和装饰墙除非你图纸完全定下来了,否则不预留还好点。