弱弱的问个计算负荷的问题
diy_5371
diy_5371 Lv.2
2010年07月15日 09:13:13
只看楼主

请问大家,再需要系数法求用电设备组计算负荷时,如果只有1台行车,那它的需要系数是选“1”呢还是选手册上“0.3”的?

请问大家,再需要系数法求用电设备组计算负荷时,如果只有1台行车,那它的需要系数是选“1”呢还是选手册上“0.3”的?
免费打赏
iamcmh
2010年07月15日 09:20:52
2楼
只有1个设备时,计算负荷就取其设备功率。
计算负荷的目的是为了尽量正确地选供配电容量和保护电器参数,系数的取值不是死的,不同的应用场合最好根据实际情况选。
回复
diy_5371
2010年07月15日 09:31:48
3楼
感谢楼上的回答,我跟你想法也一样。
工业与民用配电设计手册上写着“对于台数较少(4台及以下)的用电设备。3台及2台用电设备的计算负荷,取各设备功率之和;4台用电设备的计算负荷,取设备功率之和乘以0.9的系数”
但是以前教科书上工厂供电 (刘介才版)例子1台却是选0.3的系数,所以我矛盾了,纠结。。。。。
回复
iamcmh
2010年07月15日 10:08:02
4楼
0.3也不一定错。
也许这个计算用于选变压器容量,除了这1台行车,别的地方还有很多用电设备。
计算目的不同,系数取值不同。
回复
jiaruoshuang
2010年07月15日 11:04:49
5楼
算本设备的电缆和开关肯定要按照需要系数一来定的,
选择变压器的时候是把所有设备或是组的Pjs相加然后再打系数的,可以按照1,也可以按照0.3
不是绝对的,个人想法,
仅供参考
回复
ym373419261
2010年07月15日 13:20:18
6楼
行车在做计算负荷是他的功率要先进行转换,再才能进行计算
回复
damnguy
2011年03月30日 17:23:44
7楼
我也挺糊涂的
回复

相关推荐

APP内打开