到底如何接地?
yyyzzzhhh
yyyzzzhhh Lv.3
2010年07月14日 19:58:14
只看楼主

工程设计中经常碰到采用联合接地的。但有时也会被要求再设独立接地,比如医用设备、仪器仪表等。不知大家是如何处理胡?

工程设计中经常碰到采用联合接地的。但有时也会被要求再设独立接地,比如医用设备、仪器仪表等。不知大家是如何处理胡?
dljeth
2010年07月14日 20:20:47
2楼
现在不怎么推荐独立接地了。设那玩意干吗?落雷时还容易因地电位抬高导致烧损设备。
回复
zhijunchen
2010年07月14日 20:49:31
3楼
在弱电工程中常用,因为需要干净的接地(无干扰)
回复
pengdikun2010
2010年07月14日 20:52:15
4楼
一般我见到的联合接地
回复
iamcmh
2010年07月15日 08:49:12
5楼
一般都是共用接地的。分开接地有用电安全上的问题。
听老前辈说,以前外国遇到这种情况,就让仪器仪表公司写保证,说如果发生电死人的事故由仪表公司负责,他们就不再要求分开接地了。
实际上采取一些措施,仪器仪表完全可以共用接地。
回复
混在电气
2010年07月15日 09:38:26
6楼
接地这块理论国内搞的很混乱,加上以前体制留下的问题,大家各做各的,谁也不愿意和别人的东西掺合,最后就各接各的,利弊就没人管了。
回复
elecpauline
2010年07月15日 11:58:32
7楼
就是呀, 到底怎么个接地比较好,最安全, 是联合接地吗?:)
谢谢了!
回复
ym373419261
2010年07月15日 13:15:15
8楼
我们以前做的就是联合接地体,如果工艺专业要求的话,就单独在室外用铜板做接地体
回复
yyyzzzhhh
2010年07月15日 21:10:35
9楼
我曾经咨询过本地一家专门做接地的,他们同样推荐联合接地。规范上也说“宜联合接地”。奈何总有些部门或使用方提出“独立接地”的需求。发这个话题,主要是想了解大家是如何处理的。再次谢谢前面同行的几位的答复。
回复
gyc882010
2010年07月15日 21:51:36
10楼
接地关键是接地电阻越小越好,达标就行
回复
dljeth
2010年07月15日 21:58:09
11楼
独立接地以前是搞过一段时间,但是随后发现经常出事,落雷时随着电源地电位的抬高,导致反击仪器设备损坏,后来就都不建议搞独立接地了,基本上都是联合接地。
如果使用方坚持要求独立接地,你可以正式发函至使用方,列出规范,讲明厉害关系,并要求使用方如果仍坚持采用独立接地的话,需使用方正式以函件回复方式提出要求,然后将函件留存作为依据。这是给你留条后路,兄弟!将来一旦有事,你拿出这玩意就可以保你的饭碗。
回复