室外消火栓水源
131285
131285 Lv.2
2010年07月14日 17:00:51
只看楼主

建筑设计防火规范GB 50016--20068.2.7 室外消防给水管道的布置应符合下列规定:2 向环状管网输水的进水管不应少于2条,当其中1条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求;可是很多小区地处市郊,只有一路市政水源引入,这种情况怎么解决?

建筑设计防火规范GB 50016--2006
8.2.7 室外消防给水管道的布置应符合下列规定:
2 向环状管网输水的进水管不应少于2条,当其中1条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求;


可是很多小区地处市郊,只有一路市政水源引入,这种情况怎么解决?
免费打赏
131285
2010年07月15日 12:20:48
2楼
这种情况是不是要在小区里储存室外消火栓用水量啊
大家给解释下
回复
czc2351
2010年07月16日 21:24:22
3楼
8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:

1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。
回复
rongbo1983
2010年07月18日 09:27:53
4楼
:) :) :)不是很理解的
回复
gpszxsjk
2010年07月19日 11:01:21
5楼
同意3楼的意见
回复
gpszxsjk
2010年07月19日 15:09:26
6楼
设消防水池。
回复
131285
2010年07月22日 09:35:01
7楼
那消防水池已经储存了室内的消防用水量,还要增加室外的吗
回复
gpszxsjk
2010年07月22日 11:06:04
8楼
消防水池应储存室内、外消防水量。室内水量是室内系统经室内消防泵供室内灭火;室外水量是供消防车取水灭火的。
回复
gs993214
2013年08月22日 13:39:17
9楼
来个大侠给定定啊!