室外管沟,里面有各种管道,要分放2个管沟,不知如何放
star-cluster
2010年07月14日 11:40:06
来自于中央空调
只看楼主

室外管沟,里面有各种管道,要分放2个靠在一起的不通行管沟,不知如何放里面有1根燃气管,1根消防管,1根给水管,2根给水热水管,2根空调冷热水管,2根蒸汽管及1根凝结水管,2根空调热水管。要放到2个管沟里面,我不知道怎么分配这些管子,因为感觉里面有些管子是不能放在一起的。但具体不知道怎么摆放。请指教

室外管沟,里面有各种管道,要分放2个靠在一起的不通行管沟,不知如何放
里面有1根燃气管,1根消防管,1根给水管,2根给水热水管,2根空调冷热水管,2根蒸汽管及1根凝结水管,2根空调热水管。
要放到2个管沟里面,我不知道怎么分配这些管子,
因为感觉里面有些管子是不能放在一起的。但具体不知道怎么摆放。请指教
hymonly
2010年07月14日 11:59:16
2楼
个人认为:1根燃气管,1根消防管,1根给水管,2根空调冷水管在一沟内,,,,2根给水热水管, 2根蒸汽管及1根凝结水管,2根空调热水管,在一沟内。。。应该合适些。。。。冷热分开。。。也安全些。。
查一下动力管道手册吧。。。
回复
torlon
2010年07月14日 13:45:34
3楼
冷的热的分开就行了。。。
回复
star-cluster
2010年07月14日 14:24:38
4楼
2位大哥,可是,我现在手上拿到一份文件,是他们甲方施工方,监理方确定的一个做法:
他们把燃气管DN50,消防管DN200,给水管DN150放在一沟里。然后在这个沟的边角又隔了个小的管沟,里面放DN76和Dn32的2个小蒸汽管

把2个冷热水管DN250,2个热水管DN150,2个热水给水管DN150放在另一个里。

这是他们3方给的商定结果,我也觉得有些纳闷。不解。

请指教啊。。。
回复
wx_1690863049205
2023年09月15日 12:13:51
5楼

111

回复

相关推荐

APP内打开