螺杆主机冷凝器里回收到的热水如何向锅炉提供?(急)
seu_lin
seu_lin Lv.6
2005年10月19日 17:53:36
来自于中央空调
只看楼主

这个工程是这样子的:主机是日立的水冷,能提供55度的热水(水流量是9.1m3/h),现在要把这个55度的热水提供给热水锅炉,锅炉是给组合风柜提供60度的热水的(回水温度是50度、水流量是42m3/h)!请问该如何把55度的热水提供给锅炉?我自己是这样想的:1、如果是用板式换热器,把55度热水和50度组合风柜回水进行换热,把组合风柜回水温度提高,但是不知道这样做效果好不好?(不知道55度的热水最底能降到多少温度?是不是31度左右?)

这个工程是这样子的:主机是日立的水冷,能提供55度的热水(水流量是9.1m3/h),现在要把这个55度的热水提供给热水锅炉,锅炉是给组合风柜提供60度的热水的(回水温度是50度、水流量是42m3/h)!请问该如何把55度的热水提供给锅炉?
我自己是这样想的:
1、如果是用板式换热器,把55度热水和50度组合风柜回水进行换热,把组合风柜回水温度提高,但是不知道这样做效果好不好?(不知道55度的热水最底能降到多少温度?是不是31度左右?)
2、做个水箱,使55度的热水和50度的组合风柜回水在水箱里混合换热,然后再流回锅炉,但是这样就会使螺杆主机的热回收产生短路了
大家看看有没有什么好的建议
小生在此谢过大家
免费打赏
seu_lin
2005年10月19日 18:05:08
2楼
附日立水冷热泵式热回收机组(螺杆式)回收原理
回复
seu_lin
2005年10月20日 10:11:31
3楼
不好意思,本人犯了一个错误:
设板式换热器中较高温度的热水的进出水温度为T1,T2。较低温度热水的进出水温度为t1.t2
如果板式换热器为逆流,则:T2<t1,T1<t2.
如果板式换热器为顺流,则:t2>T2>T1
所以t2不可能小于50度(T1)
所以热水回收温度最底降温不能小于50度
回复
garyzl
2005年10月28日 12:01:19
4楼
我不知道你这样做有何意义,是冬季用吗?
我的计算如果换热率是1的话,
Q=mc(T-t)
9.1×(55-x)=42(x-50)
计算出x=50.9摄氏度,费了很大的力量使水温升高1度,值不值?
回复
hawkking12
2005年10月28日 15:31:17
5楼
热回收机组效较低,但还是有很多利用的价值。
曾做过热回收系统,有一建议:
热回收泵浦经主机,至一近似壳管式的桶内,密封的,该桶有另有一热水回水进,一热水再回至锅炉,因水温的高低有分层,可根据此选择进出口的高低,这样做比板式换热器省钱,初期,运行费用都会下降,需要的话可以画图解释
回复
hawkking12
2005年10月28日 15:34:57
6楼
不过看这台主机的量应该比较小,本人认为没有热回收的必要,要综合考虑投资费用与回收时间,算一算,对自已对业主都负责
回复
seu_lin
2005年10月30日 11:49:36
7楼
不好意思,热水回水温度是40度!本人搞错了!我用热力学定律分析出了要用混合换热比板式换热效果好的结论,图我也自己画出来了,不过还是要感谢大家的意见
回复
seu_lin
2005年11月02日 08:49:29
8楼
上传我做的,希望大家能给点意见
回复
landlyx
2005年11月02日 11:03:45
9楼
你看我这样做行不行,把锅炉的回水经过主机的回收换热器,再进锅炉不就完事了
回复
seu_lin
2005年11月03日 08:34:19
10楼
但是这样用的话DN100管就比DN50管大了,管的初投资就大了,运行管理好像也比叫麻烦,另外螺杆主机冬天是不开的!
回复

相关推荐

APP内打开