我根据样本设计的11个抽屉的800*800,但是作柜子的厂家说至少1000*1000,才能放下,因为回路太多了,是不是这样的说法呢?我看样本馈线柜(小于400回路)宽度是800(1000),深度600,差别也太大了。不知道什么意思,请高手把GCS柜子的大小给解释一下?
我根据样本设计的11个抽屉的800*800,但是作柜子的厂家说至少1000*1000,才能放下,因为回路太多了,是不是这样的说法呢?我看样本馈线柜(小于400回路)宽度是800(1000),深度600,差别也太大了。不知道什么意思,请高手把GCS柜子的大小给解释一下?
2楼
厂家主要考虑现场接线方便 控制电缆 出现电缆接线方便 便于维护等方面原因
个人理解
回复
3楼
GCS柜一般深度800可以,进线柜需要1000,宽度800也能解决问题了,柜后为电缆室,右侧(稍进一点的位置)是垂直分支母线,其后面可固定主电缆,主电缆接头位置(站在柜后看)在左侧,二次端子排在左侧靠后一点(离柜门近,能看清楚一点)。
回复
4楼
没有问题的 就是电缆出线那侧有点紧张啊
回复
5楼
看来有些人对GCS的结构还是不十分清楚。800宽的柜子电缆室的宽度才200mm。11个出线电缆是太紧张点了,用1000宽的好一点。深度应根据进线柜的深度来决定。
回复
6楼
千万别照楼上“800宽的柜子电缆室的宽度才200mm”做!!!
我在上面已经说过,柜后电缆室,不要在柜前占用空间,200宽的空间,接电缆时扳手都转不过来!!!
回复
7楼
5.6楼到底水正确啊
回复
8楼
标准型的GCS主母线在柜后,所以是不能做成柜后出线的,如果要做柜后出线就得把主母线放柜顶去,如果这样做,那柜宽只要600毫米就可以了。
回复
9楼
如果主母线在柜后,抽屉侧出线,11个出线回路在右侧200宽的电缆室出线。位置比较紧张。
主母线在柜顶的话,800*600都可以!
回复
10楼
GCS尺寸很多了,看厂家喜欢怎么做了。。。就抽屉占的空间不是很大的。
剩下的空间就是怎么出线,主母排怎么走的问题了。
回复
11楼
11回路电流最大多少?他要做到1000深,那应该是经济型GCS后出线,后出线干嘛还要1000宽?这盘厂的设计能力有问题