求助,无0层板时一层顶板支模的问题
bigrat
bigrat Lv.2
2010年07月14日 00:29:29
只看楼主

前提是工期特别紧!目前项目开发到别墅工程,采用独立柱基无0层板的设计,目前正在进行承台施工.今天看现场时,突然发现一个重大的问题:因为设计原因,本工程无0层板,我原先的设想为施工完地梁以下结构后进行回填土,然后再在回填土上开满堂架子支一层顶板,可算了算工期,好像中间回填土所需要的时间很长....因此,我想请教有没有更好的解决方法?各位有类似工程经验的请给于点拨指教啊~~~

前提是工期特别紧!
目前项目开发到别墅工程,采用独立柱基无0层板的设计,目前正在进行承台施工.今天看现场时,突然发现一个重大的问题:因为设计原因,本工程无0层板,我原先的设想为施工完地梁以下结构后进行回填土,然后再在回填土上开满堂架子支一层顶板,可算了算工期,好像中间回填土所需要的时间很长....因此,我想请教有没有更好的解决方法?各位有类似工程经验的请给于点拨指教啊~~~
免费打赏
syl1019
2010年07月14日 09:02:40
2楼
没有什么很好的方法,有时为了缩短工期,不回填土,直接支设一层顶板模板,但是基础能回填的地方要尽早回填,不可以把基础长久的暴露在外面
回复
zwc8702
2010年07月14日 22:14:51
3楼
有条形基础的话,可以架设预置多空板,再搭设满堂脚手架
回复
koerchen
2010年07月17日 11:21:54
4楼
回填压实要很久吗?别墅很大吗?这都占用很长的工期?
回复