有一台两匹空调 压缩机不能启动 电流50A 怀疑压缩机卡死 用加电容和敲击也不能启动 咨询售后服务说把启动和运转线头调一下让它反转一下就好 怀疑不可能但又无其它办法就试了一下 调线后压缩机没动 但调回后就正常启动了 搞不清是什么道理 请高手赐教
有一台两匹空调 压缩机不能启动 电流50A 怀疑压缩机卡死 用加电容和敲击也不能启动 咨询售后服务说把启动和运转线头调一下让它反转一下就好 怀疑不可能但又无其它办法就试了一下 调线后压缩机没动 但调回后就正常启动了 搞不清是什么道理 请高手赐教
2楼
我们老是碰到,但一台都没搞活过:hug:
回复
3楼
谁有这方面的技术,传一招:victory:
回复
4楼
很想了解详情,请高手赐教。
回复
5楼
卡死多是有杂质在汽缸中,就好像缓慢行驶的车前面有一块石头,你得让车后退,然后冲过去。
调换线头只能几秒钟,时间长了,线圈烧毁。
回复
6楼
不会反转的,这么玩很伤机器,一般都是大电容加敲缸搞定。可能是之前的功劳。
回复
7楼
我们老是碰到,但一台都没搞活过
回复
8楼
空调压缩机一般是旋转式压缩机,正常运转可以压缩吸气与排气。反转不能吸气。你反转一下是可能解决卡死现象,建议不要老用这个方法。
回复