特灵空调1000冷吨瞬间失电保护故障
ganzhihua123
2005年10月19日 10:09:20
来自于制冷技术
只看楼主

一台特灵空调1000冷吨离心机最近常常出现瞬间失电保护故障,检查外围线路没问题,最后在常维修设置-现场起动(瞬间失电保护)设置为不可用后再也没有出现故障。因为我这台机器用是发电机发的电,近来厂里100米左右建了一个10万伏的变电站,是不是受到电站的影响??请高手指点!是了,一共是4台特灵主机,其中我的那一台是用发电机的电,其他3台用的是市电,没问题。看来是电源的问题了

一台特灵空调1000冷吨离心机最近常常出现瞬间失电保护故障,检查外围线路没问题,最后在常维修设置-现场起动(瞬间失电保护)设置为不可用后再也没有出现故障。因为我这台机器用是发电机发的电,近来厂里100米左右建了一个10万伏的变电站,是不是受到电站的影响??
请高手指点!是了,一共是4台特灵主机,其中我的那一台是用发电机的电,其他3台用的是市电,没问题。看来是电源的问题了
免费打赏
quandunhai
2005年10月19日 10:40:36
2楼
请联系特灵中国总部:电话:021-53599566 传真:021-63529166
回复
ganzhihua123
2005年10月19日 11:20:49
3楼
我有跟特灵维修站的技术员连系过,他们这种情况很少见,他们都没有见过啊
回复
l13951858124
2005年10月20日 10:16:51
4楼
感觉是保护机构误动作,发电机发电本身就不是很稳定,10万伏变电站肯定有电磁影响。
回复
quandunhai
2005年11月19日 15:58:57
5楼


直接找通电话后,说找吴刚教授就行了(他是特灵中国区的维修总领导)
回复
xh_520
2005年11月19日 17:45:44
6楼
楼上的为何你知道的这么清楚?

在特灵干过?!!!
回复
zhengzhenquan
2006年11月27日 21:37:37
7楼
这位仁兄技术真高
回复
jicke82
2006年11月27日 22:07:50
8楼
这个问题我们也遇到过,特灵2000KW的机器,当机器高压高报警停机时,故障信息是瞬时断电,真的很奇怪。
回复