规范规定室外给排水管道埋深到底如何理解
ydh1981
ydh1981 Lv.11
2005年10月18日 21:53:32
来自于工地图片
只看楼主

规范原文见图片:这里主要是理解有冻土的条文假设冻土深度为1.5m室外给水管道管顶最小覆土深度是1.5+0.15=1.65m?室外排水(接户管)埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15m,是说最小室外排水(接户管)覆土深度为1.5-0.15=1.35m?是这样理解吗

规范原文见图片:这里主要是理解有冻土的条文
假设冻土深度为1.5m
室外给水管道管顶最小覆土深度是1.5+0.15=1.65m?
室外排水(接户管)埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15m,是说最小室外排水(接户管)覆土深度为1.5-0.15=1.35m?
是这样理解吗

1129643592347.jpg


1129643592461.jpg

免费打赏
kgq
2005年10月26日 16:46:06
2楼
应该是这样的
回复
pzhwutom
2005年11月20日 19:31:28
3楼
ok
回复
80教育
2005年11月22日 17:21:16
4楼
理解正确啊!
回复
baibaomin
2005年11月27日 19:05:56
5楼
不可以这样理解,是说车行道以下最小为700,绿化带内等可为300
回复
ab7231526
2005年12月08日 11:09:14
6楼

但冰冻层超过700,就得按冰冻层来约束了。冰冻层和载荷都是管道覆土厚度的约束条件。最小覆土厚度应根据冰冻层和载荷来确定。
回复
xu123
2005年12月09日 10:55:17
7楼

是的,有两个条件同时约定的,不可片面考虑。
回复
chxquan
2005年12月09日 12:02:31
8楼
两值同时计算后  取大值 我以为是这样;
回复
137612
2006年04月29日 18:03:26
9楼
楼主的理解正确!规范有时候说的比较含蓄,不太好理解!中国话太博大精深了!
回复
小小法师
2006年04月29日 18:20:33
10楼
规范这一点说的已经很清楚了,难道还有什么别的理解吗?
回复
xjpxjp
2006年04月30日 18:27:24
11楼
首先,应该考虑冻土层深度,在满足冰冻线后,在考虑其它埋深。
回复

相关推荐