请帮忙看看PKPM-SATWE的问题
触摸文明
2010年07月12日 23:42:43
只看楼主

一个33层的百米高层,纯剪力墙结构,SATWE计算结果中,有几片墙无配筋信息,图是其中一片墙的配筋信息请问这是什么原因?:( 用的是PKPM单机版感觉墙的配筋信息都是乱的,梁的配筋信息正常[ 本帖最后由 pest_0529 于 2010-7-12 23:46 编辑 ]

一个33层的百米高层,纯剪力墙结构,SATWE计算结果中,有几片墙无配筋信息,图是其中一片墙的配筋信息

请问这是什么原因?:(

用的是PKPM单机版

感觉墙的配筋信息都是乱的,梁的配筋信息正常

[ 本帖最后由 pest_0529 于 2010-7-12 23:46 编辑 ]

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
co188hzq
2010年07月13日 00:22:48
2楼
是软件程序出错了吗?知道的说下供大家分享下 谢谢
回复
co188hzq
2010年07月13日 00:31:06
3楼
谁来回答下啊 让我们楼主提出的问题要有人回答 啊
回复
触摸文明
2010年07月13日 01:35:34
4楼
假定问题:计算节点过多(接近10000个节点)或者标准层定义过多(建筑奇偶层变化,楼层组装中,上下两层都是不同的标准层,导致在SATWE中,标准层也变为35个,地下一个,出屋面楼梯间一个)

试验:我不考虑奇偶层的不同,把标准层减少了不少,不过节点数量只减少了一点点。结果,计算结构墙信息完全正常了!

我这个单机软件狗计算不了这么复杂的情况,所以墙信息混乱了?!

如果以上推测成立,完蛋了~硬件没解决办法

这个问题低级了 = =!

感谢co188hzq同志

[ 本帖最后由 pest_0529 于 2010-7-13 01:39 编辑 ]
回复
lcx883501
2010年07月16日 23:30:20
5楼
软件程序出错了吗?知道的说下供大家分享下 谢谢