6.6米跨框梁最小能做多少?
path_02
path_02 Lv.3
2005年10月18日 13:09:14
只看楼主

如题,由于飘出,框梁出现在房间里面,影响使用和美观,有以下几个问题。1):如果做450梁,计算不超筋会不会有问题?2):或者说,如果计算超筋能不能通过加固来处理?3):提高部分梁的混凝土等级,这样合适吗? 这问题在设计中会常遇到,很想请教一下大家是怎么处理的,我是新手加菜鸟。急,谢谢!!!!!!

如题,由于飘出,框梁出现在房间里面,影响使用和美观,有以下几个问题。
1):如果做450梁,计算不超筋会不会有问题?
2):或者说,如果计算超筋能不能通过加固来处理?
3):提高部分梁的混凝土等级,这样合适吗?
这问题在设计中会常遇到,很想请教一下大家是怎么处理的,我是新手加菜鸟。
急,谢谢!!!!!!
免费打赏
path_02
2005年10月18日 21:40:58
2楼
没有人回复吗?自己顶一下!!!!
回复
boris119
2005年10月18日 23:27:37
3楼
我个人觉得可以试试看,在软件中走走看,如果荷载比较大的话,肯定会超筋的;另一方面如果超筋的话,审图时是通不过的,从安全考虑,我觉得应该稍微大一点的截面,如果不行的话,你可以考虑一下扁梁,反正不要超筋,另外要从概念和构造上设计截面并让其符合规范要求。
回复
sir_palatin
2005年10月19日 08:42:48
4楼
规范是1/10~1/18 你看着办啊 一般都是做1/10啊
回复
lawrence-qian
2005年10月19日 10:22:00
5楼
如果计算不超筋,那你得看一下饶度和裂缝控制满足否。
一般荷载不大的话,可以取到1/12~1/15应该没什么问题的!
至于对某根梁混凝土等级提高,不是很可取的,施工时很麻烦!
回复
path_02
2005年10月20日 23:57:36
6楼
深夜来上网,为的就是看一下有没有人回贴,真没让我失望,谢谢楼上的几位大哥!谢谢……听了你们的见解,觉得心理有底多了……谢谢!!!
回复

相关推荐

APP内打开