听说08版的pkpm在很多方面都有不足,具体大家能说一说吗?
听说08版的pkpm在很多方面都有不足,具体大家能说一说吗?
2楼
貌似基础部分计算有时会有很大的误差,具体我还没有试呢。
回复
3楼
梁柱节点剪力偏大
回复
4楼
需要完全卸载05版,才能升级08版,貌似升级后打开05模型问题很多。
回复
5楼
这个就是概念的问题了,做得多了,慢慢就有感觉了!结构一般分几层保护的(嘿嘿,说得不专业),就是说部分构件破坏后,不会对整体结构造成太大的影响。而有的构件一旦破坏,对整体就有毁灭性的影响。
所以,哪些地方时关键部位,破坏后对结构危险大。那些地方容易出现比较大的活荷载。哪些地方自己建模的时候 荷载没考虑周详。自己慢慢总结呗。。。
不过,PKPM计算出来的钢筋!一般情况下都不用放大了。已经够保守的了~ 不过有些结构放大钢筋,还是有害的哦~
回复
6楼
我们这一般都不用他算基础,不是很准吧,其他感觉还可以
回复
7楼
感觉还可以都不用放大了
回复
8楼
我发现一个问题,就是用08的单机版和网络版算的剪力墙结构的结果是不一样的,框架结构一样,排架结构也一样。
回复
9楼
钢筋的问题太多了。超筋占大多数。超筋、适筋、少筋。大家都知道哪个最安全。我们一般只用它作计算,知道内力就行了。
回复
10楼
PKPM对混凝土细长柱配筋方法是错的,配出的纵筋偏小了。
回复
11楼
这么多啊
回复