淋浴用水忽冷忽热
高西江
高西江 Lv.2
2002年01月19日 13:33:21
只看楼主

我单位淋浴水系统使用时不太正常:大概3分钟水温正常,忽然有2-3秒特别热(没有其他人用水〕。我们的系统构成是这样的:冷水由变频水泵供给(4kg),热水由热交换器出来后经水泵送到淋浴间,冷、热水经混水器混合后供员工使用,诚请各位给指点一下,是什么原因!

我单位淋浴水系统使用时不太正常:大概3分钟水温正常,忽然有2-3秒特别热(没有其他人用水〕。我们的系统构成是这样的:冷水由变频水泵供给(4kg),热水由热交换器出来后经水泵送到淋浴间,冷、热水经混水器混合后供员工使用,诚请各位给指点一下,是什么原因!
mr_wen
2002年01月19日 15:15:52
2楼
请参考GBJ15-88第4.2.15条条文说明
回复
马青宁
2002年01月19日 22:41:52
3楼
应该用同一个水源,水压才平衡。
回复
xupeng
2009年09月17日 08:45:05
4楼
最好采用上行下给供水管路布局止,分别设置冷、热平衡水箱。
回复
shlejie
2009年09月18日 10:07:52
5楼
如果热交换器进水不是变频给水泵供水,须改为变频给水泵供水;如果热交换器进水是变频给水泵供水,应该检查变频器是否有问题.
回复

相关推荐

APP内打开