节点域柱的腹板厚度不够
yonic_junjun
2005年10月17日 21:03:22
只看楼主

前段时间,我们总工做了个钢框架,10米高,后来让我给他画详图,不过我后来发现柱强轴方向节点域屈服承载力不满足(节点域柱的腹板厚度不够),他说不管,后来出图的时候让我签了设计,会不会出什么问题啊?

前段时间,我们总工做了个钢框架,10米高,后来让我给他画详图,不过我后来发现柱强轴方向节点域屈服承载力不满足(节点域柱的腹板厚度不够),他说不管,后来出图的时候让我签了设计,会不会出什么问题啊?
免费打赏
牛逼闪闪放光芒
2005年10月18日 10:13:39
2楼

他说不管?为什么不管啊?你们总工都不管,你管啥?
出问题到是不一定!不过不是很爽啊!奉劝一句:这种活尽量少拦啊!
回复
assssw
2005年10月18日 12:10:22
3楼
后期施工交底的时候作点措施补强一下
回复
majian1127
2005年10月18日 18:47:57
4楼
人在江湖,身不由己。设计的时候这种事多多少少都会碰到些,有些局部的东西妥协也是没办法的事
回复
yonic_junjun
2005年10月18日 18:58:13
5楼
真的非常谢谢各位,但是设计是我签的,我听说设计是第一责任人的,其实现在施工到什么程度了我都不知道,出了图以后一切的事情都是总工去处理的,因为工程是他接的。可不可以在节点位置柱的腹板两侧各焊一块薄的钢板呢?刚到设计院,怎么就这样呢,真是身不由己啊!
回复
dodo2002
2005年10月18日 20:56:23
6楼
如国是按<钢规>验算不够,建议进行补强处理.
如果是按<抗震规范>,可以放些心,只不过是强节点.强柱的一种构造措施,他们也是抄老外的.
回复
kuangda222
2006年03月17日 23:25:57
7楼
是执业资格人才是第一责任人,看看建筑法就知道了,就是盖章的那个结构工程师是第一责任人。