本人对空调井有些陌生,中央空调井对水资源水质有什么要求?又会对水质产生什么影响?空调井抽补水源井怎么布置?井距有什么要求?请帮助解答。谢谢
本人对空调井有些陌生,中央空调井对水资源水质有什么要求?又会对水质产生什么影响?空调井抽补水源井怎么布置?井距有什么要求?请帮助解答。谢谢
2楼
1、要求两万分之一的泥砂量(有的二十万分之一)
2、不得腐蚀机组(不加板换)。
3、二氧化碳侵蚀性实验达标(按照机组要求)。
至于井的布置、井距根据实际现场定。
回复
3楼
谢谢解答。对水质有破坏没有?直接回灌地下可以吗?用不用处理?井距是不是有限制?譬如50米以上,以免产生热短路。
回复
4楼
对水质基本没有破坏,就是可能有微生物污染。回灌直接灌。把抽水井打在上游 回灌井打在下游就行,井距根据水文的作用半径确定