2010年6月第四周技术问题汇总(转帖)
wwwccadmhj
wwwccadmhj Lv.7
2010年07月11日 17:04:22
只看楼主

2010年6月第四周技术问题汇总一、用户理解及操作问题1、SATWE可否查看每个振型的各层位移比例?答:不能 2、框支剪力墙FEQ计算中,计算高规0.2Ln的加强区配筋时,上部剪力墙被垂直方向梁打断,该墙被认为是2片墙,输出两个U字形的加强区配筋,但实际该墙为一片墙,能否合并为一片墙,只输出一个加强区配筋?答:需要人工修改DATA.FEQ,即FEQ的几何数据文件,将被打断的墙,人工合并为一片墙。具体操作可见FEQ说明书中关于DATA.FEQ文件的说明。

2010年6月第四周技术问题汇总

一、用户理解及操作问题

1、SATWE可否查看每个振型的各层位移比例?

答:不能



2、框支剪力墙FEQ计算中,计算高规0.2Ln的加强区配筋时,上部剪力墙被垂直方向梁打断,该墙被认为是2片墙,输出两个U字形的加强区配筋,但实际该墙为一片墙,能否合并为一片墙,只输出一个加强区配筋?

答:需要人工修改DATA.FEQ,即FEQ的几何数据文件,将被打断的墙,人工合并为一片墙。具体操作可见FEQ说明书中关于DATA.FEQ文件的说明。



3、基础中平面荷载转换为空间荷载什么意思?

答:SATWE荷载中的恒、活载用PM恒和活载替换,其余风 地震仍然使用SATWE计算值。



4、PK文件打不开,有些同事可打开?

答:工程文件夹路径太长导致的,将工程子路径个数减小。不要用多级子文件夹。



5、桩筏基础,基础人机交互中输入了附加活载,在桩筏有限元计算菜单中读取荷载,看不到该附加活载?

答:在桩筏有限元中看不到人工定义的附加荷载,计算后在数据文件中查看桩总反力可以看出。



6、PMCAD布置第二台吊车,布置不上去?

答:布置了不同型号的吊车,布置时未选择吊车序号导致的。最新程序已经修改,避免用户产生误操作。





7、有2个塔,一个框剪、一个框架。计算整体模型的时候,结构体系取框剪或者框架都没有关系?

答:对轴压比的验算判断有影响,框架体系时,按照框架的最大轴压比,框剪体系时,按框剪最大规范判断,对内力、配筋及位移计算无影响。目前还不能单独指定每个塔的体系。



8、SATWE计算结果中柱子“构件信息”中Asxto代表什么意思?

答:Asxto表示计算钢筋面积,未考虑最小配筋率要求。为压弯或拉弯和轴心受压稳定计算(混凝土规范公式7.3.1)的大值。Asxt是Asxto与最小配筋率的大值。





9、STS门式刚架,高低跨连接处被打断的柱子的平面内计算长度是否需要修改?

答:不需要修改。程序先将打断的上下两段柱按照一根柱子来计算长度系数,再分别计算上、下柱的长度系数。



10、短肢剪力墙结构,在Satwe参数中结构形式填入短肢剪力墙结构,其对应的抗震等级应该如何填?

答:填写未提高后的抗震等级即可,选择“短肢剪力墙”体系,程序自动对短肢墙抗震等级提高一级,包括相应的内力放大。



11、独立基础的配筋选择二级,但计算书中输出的仍为一级?

答: 独立基础目前计算面积都按照一级钢即210MPa的强度计算,计算书中输出的配筋面积也是一级钢对应的面积。如果选择了二级钢,计算书中会进行强度代换,给出二级钢的实配钢筋。



12、筏板基础,上部多片剪力墙,“多墙冲板”命令计算书中,L形墙只有一个节点显示,但L形墙是三个节点?

答: 墙冲板的计算,将L形墙的内力集中到一个节点上,即为L形的角点,类似与柱

冲切板的公式来计算。所以该命令不能应用到太长的墙中,程序默认每个墙肢高厚比要小于8。 大于8的长墙,要使用“内筒冲剪”来验算冲切受剪。



13、SATWE计算第一周期60几秒,查看结果显示个别构件独立振动?

答:一般出现过大的异常周期,是模型中存在悬空梁、一端铰接一端悬臂梁,或者剪力墙之间的层间梁等导致的。另外,不论模型是否开洞等情况,计算各参数时都可选择总刚分析方法。





14、有一个大地下室一半是人防,一半是普通地下室,在人防荷载设置中,填入外墙人防等效荷载后,普通地下室怎样指明为普通外墙 ?

答:新SATWE可指定为非外墙。如在SATWE特殊构件补充定义中指定为非外墙,则侧向水土压力也不会给计算。此时对地下室所有外墙可计算两次:一次考虑人防荷载,则人防荷载作用的外墙配筋可参考。另一次不考虑人防荷载,只参考普通外墙(只有水土侧压力,无侧向人防)的配筋。
免费打赏
wwwccadmhj
2010年07月11日 17:08:25
2楼
结构用户问题及解答汇总-2010年6月第二周



1、SATWE弹性挠度计算中是否考虑了中梁刚度放大系数?

答:未考虑。施工图中长期挠度可以选择是否考虑,但对混凝土梁挠度结果影响不大。



2、平面不规则结构,SATWE计算到第二步停止

答:主要是选用VSS求解器导致的,该求解器不能取过多振型。可使用模拟一+LDLT计算。模拟三程序强制使用VSS求解,也不能使用模拟三。



3、异形柱截面尺寸位置保持不变,使用不同的布置方式(改变角度等),异形柱配筋计算结果差别大

答:SATWE对PMCAD的建模数据进行重新整理,对异形柱,SATWE以腹板形心作为计算定位点。对PMCAD中对称布置的异形柱,要保证两对称柱子的腹板同时沿竖向或横向,此时生成的计算简图一致,配筋也对称。



4、 混凝土箱型截面施工图出不了?梁截面为箱型,而平法表示却为矩形,截面配筋也是矩形?

答:梁施工图中无该类型处理。但SATWE计算是正确的。



5、 不计算地震作用时,没有剪力墙轴压比输出,如何查看?

答:将本工程拷贝到另一文件夹中,此时选择计算地震作用,烈度可以随便选,该模型计算的墙轴压比可供设计。



6、 筏板标高与上部结构什么关系?

答:08版基础CAD与上部PMCAD中使用同一标高,即坐标系一致,两者关联,所以在进行基础设计时要保证上部标高符合实际。05版基础与上部标高是独立的,设置相对正负0的标高就可以。





7、有无地下室,其计算的上部结构位移差别较大?

答:因为该模型地下室层数多,共4层,取的地下室约束 m值为3,较小,这样计算的地上部分位移要大一些。可将m值取10或直接设为-4,即嵌固,这样有无地下室计算的位移是很接近的。



8、2层的底部框架结构,非抗震,砌体结构辅助设计计算通过了没问题,但是底框-抗震墙结构三维分析,计算参数中选不计算水平地震力,生成SATWE数据文件及数据检查无错误,但是到第2步SATWE内力及配筋计算却出错!请问是什么原因?

答:底框结构的楼层地震剪力在“砌体结构辅助设计”中已经计算完毕,SATWE中不再计算。对于不考虑地震的底框,可在砌体中就不计算地震作用。SATWE中虽然选择计算地震力,但实际读不到砌体中的地震力。SATWE中选择“不计算地震作用”经常容易计算不过。



9、基础CAD读取的墙内力,用SATWE标准值手算与之不符,基础读取的内力偏大较多?

答:PMCAD中建了较多100mm的短墙,JCCAD识别混乱导致荷载错误。PMCAD中墙端与梁相交时,墙的端点与梁的端点为同一节点,此时不必再将墙向外延伸半个梁宽。





10、钢框架中钢梁的稳定计算较旧版SATWE大很多,且较经验也大?

答:原因是用户输入楼板为钢板厚度为5mm,程序给计算了梁稳定应力。新SATWE中如果板厚输入小于10mm,则认为是开洞的,开洞的话程序就会给计算梁的整体稳定。而旧SATWE无该设置,只要有板厚,就不计算梁的稳定。




11、越层柱,建模采用柱底标高一次下拉从6层到3层,结构计算位移比与每层建模要大,为什么?

答:采用柱底标高建模,计算层间位移的时候采用的是6层位移减去3层位移,这样计算结果会较大。传统切开每层建模,则层间位移比较为正常。



12、型钢混凝土剪力墙怎么建模在PMCAD中?

答:PMCAD中没有专门的型钢混凝土剪力墙截面,只能是剪力墙与型钢分别建模,其中型钢柱可以是工字钢端柱,也可以是型钢混凝土端柱。剪力墙与柱子通过节点相连,实现变形及受力协调。

但要注意,《型钢规程》中指出,端柱是工字钢柱时,计算时不考虑该工字钢的有利作用,即刚度只计算剪力墙的。若此时建模时输入工字钢,应清楚除了剪力墙刚度外,程序将型钢柱的刚度带入到了整体内力位移计算中,对计算结果会产生影响。



13、混凝土芯柱在PMCAD如何建模计算?芯柱——大柱套小柱

答:PKPM目前不能布置芯柱,暂时按照普通矩形柱布置



14、筏板上覆土荷载在桩筏有限元计算后能否查看?

答:目前不能,但程序已经考虑了覆土重的计算。如在桩筏“沉降试算”中可看出是否输入覆土重的区别,其中的总面荷载值(准永久值)会发生变化。
回复
东海居士
2010年07月12日 04:23:56
3楼
好资料啊
回复
yueyue1983
2010年07月12日 08:37:31
4楼
2010年7月第一周技术问题汇总
一、用户理解及操作问题
1、SATWE的“WMASS“文件中,“风荷载信息”的“风荷载”、“剪力”、“倾覆弯矩”是“设计值”还是“标准值”?
答:都是标准值

2、push over 里剪力墙的红色大叉是什么意思?
答:红色叉是该片墙可认为是破坏了,包括拉坏、压坏、剪坏。可在前面参数 “高斯点破坏程度指数”中设定每片墙破坏高斯点占总点数比例,作为墙破坏的标准。

3、SATWE轴压比最大限值较规范小0.1是什么意思?
答:剪跨比小于1.5的时候,SATWE限值取规范表数值减去0.1作为最大轴压比。

4、某模型的地下一层地下室墙柱异常超筋。经检查,总地震力对,但单片墙地震力过大(地下一层单片墙地震力是地上一层地震力的3倍左右),请教是何原因?
答:是由于地下室侧向完全嵌固,地下室层刚度放大1000倍导致的,个别模型会出现这种
情况,特别当地下室剪力墙较多时。只能将约束填小,如回填土比例系数M取5或3,
此时地下1层构件内力也有减小。

5、平板伐板基础内筒冲剪出现负值?
答:原因是操作时,程序提示板边挑出网格线距离,用户输入的为0,程序只识别到了内筒上部的部分荷载,导致冲切力及剪力出现负值。

6、 中梁刚度放大系数在内力及位移计算时考虑,在配筋时不考虑可不可以?
答:不可以。内力位移配筋计算都要考虑。设置弹性板3、6时程序自动不考虑。


7、PUSH-OVER选择“不保留次要构件”计算不过,保留可以通过,怎么处理?
答:一般情况下,PUSH-OVER都要选择保留次要构件,这样计算是准确的。

8、WINDOWS7系统上,切换PMCAD标准层后,所有标准层变为同一层?
答:在系统所用杀毒软件中, 将C:\PKPM\PM文件夹设置为例外,不检查。


9、端柱倾覆弯矩算到墙里还是柱子里?
答:SATWE端柱倾覆弯矩和端柱剪力都算到墙中。

10、SATWE中,楼面活荷载折减与柱、墙的活荷载一般只能使用一个,如两者同时使用,荷载偏小,偏于不安全。
PMSAP目前改变了算法,在退出PMCAD时,不要勾选楼面活荷载折减,在计算参数中设置楼面及柱、墙的折减。PMSAP计算后会对梁,柱墙分别进行折减再配筋。

11、旧SATWE中,全楼组装标高都为负值时,程序也按照最底端标高为0来进行风荷载计算。新SATWE中,只当标高正负0以上的才会给予计算风力。SPASCAD的处理方式与新SATWE一致。

12、10年的新SATWE,在计算柱间荷载时,输出柱子的“构件信息”中显示的轴力为该柱顶端的轴力,而旧SATWE输出的为底端。如某柱子在中间高度处施加了偏心的竖向集中力,新SATWE计算结果看起来没有考虑该外力,实际上考虑了,可通过配筋图中“立面观察”来查看柱子上下端轴力的不同。

13、澳门地区,筏板基础,要查看1.35恒+1.5活 基本组合下的伐板反力,如何解决?
答:在JCCAD人机交互——荷载参数,修改活荷载组合系数为1.5\1.4=1.07, 再进行筏板计
算。要注意此时其它组合的内力也发生变化。
注意不能修改SATWE参数设置中的组合系数,因为基础CAD读取的是SATWE的标
准值,再使用JCCAD自身的分项、组合系数进行荷载组合。

二、软件自身问题
1、PMCAD梁平法施工图中,梁集中标注的截面尺寸和钢筋能否区分为两个图层?
答:目前不能。

2、STS门式刚架二维计算,、08版与05版的计算差别比较大,05的边柱剪力54点多 08算出来的边柱剪力只有44点几 ,什么原因?
答:最初使用05版STS建模,并考虑了活荷载不利布置。用08版打开旧版时,选择打开
交互文件,此时读不到考虑活荷载不利布置,所以08版内力计算偏小。一般08版打开时,要选择打开旧版数据文件,此时两版本计算结果一致。

3、SATWE特殊构件补充定义中,将个别梁的中梁刚度放大系数改为2.1,梁支座弯矩小一半,变化过大?SATWE总体参数中梁刚度放大系数取的是2.
答:09年10月及之前的旧SATWE,当需要更改某根梁的系数时,需要将全层梁都重新布置一次系数,这样计算无问题。新SATWE无改问题。
回复
yueyue1983
2010年07月12日 08:38:37
5楼
2010年7月第二周结构技术问题汇总

1、用户自定义影响系数曲线,8秒 287个点,能否定义?
答:目前最多可定义190个点。

2、檩条工具箱中有无加入集中力的恒载?
答:目前没有,只能用均布荷载等效。

3、双向地震SATWE,人工定义地震波,三个方向加速度一样,主次方向分别输入加速度35、27,计算后0度主方向地震剪力仅为次方向的一半,是否正常?
答:双向地震波计算,可能存在主方向剪力小于次方向的情况。

4、SATWE旧检查提示墙线重叠
答:SATWE旧对剪力墙长度有限制,特别地下室墙过长(两节点间距过大)会有提示,此时要在该长墙中部加节点,具体可在PMCAD左下方命令行中输入SHOWGJBH命令,按SATWE的错误提示墙号,查找到该墙,加节点。10年后SATWE无该限制。

5、选择常规桩基,无地质资料,多个桩承台,弹性地基梁模型,但某个桩反力超限时,加桩,再计算后本承台不超,但其他邻近承台桩反力反而超,什么原因?
答:改前荷载的是对的,修改后的荷载错了。解决办法:进入交互输入先删除荷载再读取荷载,进入有限元计算即可

6、 门式刚架基础施工图如何出?
答:门式刚架可以计算独立基础及配筋,但没有施工图,还不能接力JCCAD绘图。即使不设基础在门刚计算中,也会输出用于基础计算的柱底内力。


7、顶层门式刚架,下层混凝土框架,门式刚架柱子与下层混凝土柱固接还是铰接?
答:使用SATWE计算,一般可以将门式刚架柱,设置为下端铰接,在特殊构件补充定义中。

8、框架结构,SATWE计算本层与上层受剪承载力比值为0.5,为何较小?
答:模型中存在大量跨越三层的越层柱,中间越层柱子受力较小,配筋明显小于上层,导致该情况。但实际上三层柱子可能采用同一配筋,楼层受剪承载力比会比较接近。

9、PMCAD中输入的柱间荷载SATWE各层恒载简图中看不到?
答:10年版SATWE各层恒载活载简图未显示 柱间荷载,但SATWE给予计算了。计算结果是考虑了,可以使用。

10、选择广东地区,层间位移角比大于1,但总信息WMASS.OUT中该层没有乘以1.15的放大系数?
答:目前这种情况需要人工到SATWE参数“调整信息”中指定薄弱层号,再进行SATWE计算。计算后可在各层内力标准值文本文件WWNL.OUT中看到放大前后的构件地震内力标准值。

11、基础CAD读取上部荷载有无考虑偶然偏心对应的地震力?
答:没有考虑。

12、框架梁箍筋加密与非加密区一致,什么原因?
答:出现该情况可能有三个原因:剪力小,两者都为构造配筋;梁长较短,两端加密区重合;
两者都取的为剪扭箍筋。

13、两平行剪力墙之间的梁(梁轴线垂直于墙轴线),是否进行0.2Q的调整?
答:目前SATWE中,该类型梁默认为非连梁,与框架梁一样也进行了0.2Q的调整。

14、SATWE中修正后的基本风压和荷载规范中的基本风压是一样的吗?比如北京50年一遇的基本风压为0.45KN/M2,在SATWE参数“修正后的基本风压”这一项是不是也填0.45呢?
答:修正指的是:根据结构的高度、沿海位置、重要性等,对规范基本风压的提高。一般乘以1.1-1.2的系数。
回复
yueyue1983
2010年07月12日 08:39:58
6楼
2010年07月12日 21:21:04
7楼
好资料,谢谢楼主的奉献
回复
liaoliang317
2010年07月13日 14:55:49
8楼
是哪里的,PKPM新天地吗,不过,不用积分,非常感谢
回复