6m x 6m X 15M 框架,其中+5.00米的KL上有一个设备,该设备自重5t,设备钢底座通过预埋件焊接在四面的KL之上,但是该设备内有一冲压装置,在设备内部每分钟50次锤击,每次约3t左右,设备振动较大,但又必须悬空。这样的动荷载在pkpm里按什么输入?距离该框架柱1m还有一个冲床,每分钟重锤冲击约30次,每次30t力,基础设计时候按什么输入。。小弟刚开始学,望各位前辈不吝赐教
6m x 6m X 15M 框架,其中+5.00米的KL上有一个设备,该设备自重5t,设备钢底座通过预埋件焊接在四面的KL之上,但是该设备内有一冲压装置,在设备内部每分钟50次锤击,每次约3t左右,设备振动较大,但又必须悬空。
这样的动荷载在pkpm里按什么输入?
距离该框架柱1m还有一个冲床,每分钟重锤冲击约30次,每次30t力,基础设计时候按什么输入。。
小弟刚开始学,望各位前辈不吝赐教
[
本帖最后由 nminded 于 2010-7-11 15:27 编辑 ]
2楼
按照活载输,考虑动力系数。应该是这样的。例如汽车荷载就是这样做的。
回复
3楼
这个就是概念的问题了,做得多了,慢慢就有感觉了!结构一般分几层保护的(嘿嘿,说得不专业),就是说部分构件破坏后,不会对整体结构造成太大的影响。而有的构件一旦破坏,对整体就有毁灭性的影响。
所以,哪些地方时关键部位,破坏后对结构危险大。那些地方容易出现比较大的活荷载。哪些地方自己建模的时候 荷载没考虑周详。自己慢慢总结呗。。。
不过,PKPM计算出来的钢筋!一般情况下都不用放大了。已经够保守的了~ 不过有些结构放大钢筋,还是有害的哦~
回复
4楼
面荷载输10 梁间荷载取8
回复
5楼
支持一下。嗯uti
回复
6楼
三楼说的有道理
回复
7楼
三楼说的有道理,支持
回复