在低压配电系统中,变压器出口的短路电流是基本确定,在选择总断路器和出线断路器时,对断路器的额定短路电流的确定通常略有不同。比如:1000kVA变压器出口短路电流为24kA,选择框架断路器额定短路分断电流不小于50kA,出线断路器不小于35kA,有什么问题吗?1、对于低压配电系统,进线断路器和出线断路器处的预期短路电流基本相同,差值一般小于10%;2、对于进线、出线断路器其额定短路分断电流只要大于24kA即可;
1、对于低压配电系统,进线断路器和出线断路器处的预期短路电流基本相同,差值一般小于10%;
2、对于进线、出线断路器其额定短路分断电流只要大于24kA即可;
3、适度提高进线断路器的额定短路分断电流是对配电设备的要求,在技术上没有特别的说法。
以上思路是否正确,请各位指正!