变压器(6000/400)低压侧零序电流为什么不能再高压侧流通?高压侧的零序保护不动作的原因是什么??
变压器(6000/400)低压侧零序电流为什么不能再高压侧流通?高压侧的零序保护不动作的原因是什么??
12楼
引用:
原帖由 zyz8438 于 2010-7-11 17:54 发表
高压侧一般为△接线方式,低压侧为Y形接线。低压侧零序电流反应到高压侧,只会在△内部形成环流,此时,可以把变压器看成一个用电设备,高压侧是没有零序电流的。
同意此观点
回复
13楼
向各位多多学习啊
回复
14楼
高压侧绕组接成△形或接成Y形但中性点不接地时,不能构成零序电流的通路!
回复
15楼
主要就是一个接地的零序电流回路的问题,单相接地的话,没有中性点接地构成回路零序电流应该是很小的
回复
16楼
高低压线圈是互感的.
回复
17楼
粉好,又学到知识了
回复
18楼
学习了~~~谢谢
回复