关于高层民用建筑设计防火规范6.1.1.3条安全出口
jxz08
jxz08 Lv.2
2010年07月11日 00:29:12
只看楼主

高规6.1.1.3条是指两个相邻防火分区的每个防火分区都只设有一个安全出口,防火墙设防火门连通时;一类建筑两个相邻防火分区之和超过1400平米,二类建筑两个相邻防火分区之和超过2100平米吗?如果两个相邻防火分区其中一个防火分区只设有一个安全出口,另一个防火分区设有两独立的安全出口,防火墙设防火门连通;一类与二类建筑两个相邻防火分区之和也应该要符合高规的6.1.1.3条的规定吗?[ 本帖最后由 jxz08 于 2010-7-11 00:31 编辑


高规6.1.1.3条是指两个相邻防火分区的每个防火分区都只设有一个安全出口,防火墙设防火门连通时;一类建筑两个相邻防火分区之和超过1400平米,二类建筑两个相邻防火分区之和超过2100平米吗?如果两个相邻防火分区其中一个防火分区只设有一个安全出口,另一个防火分区设有两独立的安全出口,防火墙设防火门连通;一类与二类建筑两个相邻防火分区之和也应该要符合高规的6.1.1.3条的规定吗?

[ 本帖最后由 jxz08 于 2010-7-11 00:31 编辑 ]
免费打赏
w-jwei
2010年07月11日 20:54:48
2楼
这个好像是建筑上的事,请到建筑版发贴!!
回复
sailslx
2010年07月12日 16:27:10
3楼
相邻两防火分区有任何一个只有1个安全出口的话就要符合该条规定,如果都有2个安全出口就不受该条限制。
回复
hxhlyh
2010年07月12日 22:52:24
4楼
一类与二类建筑两个相邻防火分区之和也应该要符合高规的6.1.1.3条的规定吗?
"一类与二类建筑两个相邻防火分区之和"可见两栋相连,整栋算一类建筑.
回复
isaiahwu
2015年01月28日 16:12:34
5楼
国内的规范真是难以理解,很多是建筑设计时候考虑的,有些规定还存在“通融”的现象。1400和2100是指两个防火分区的防火墙上有防火门连通的情况,这个时候,只要其中一个防火分区有一个安全出口就行。如果防火墙上没有防火门连通而是实体的防火墙时,那么每个防火分区的最大面积,对于一类和二类分别是1000和1500,这个时候要注意条文下面的注释,有自动灭火系统是可增加1倍、、、、
回复