帮我看看按这图接线接触器频繁跳 不能合闸这是什么原因?调试的时候一按合闸按钮电压降到100多伏,接触器就不能跳动不能合闸
帮我看看按这图接线接触器频繁跳 不能合闸这是什么原因?调试的时候一按合闸按钮电压降到100多伏,接触器就不能跳动不能合闸
![9999.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/A4/7B/rBBhH11I_L2AES0PAAC6rlHP-mo692.jpg)
2楼
不会是指示灯选的有问题吧
回复
3楼
我把指示灯去掉也试了一下还是一样
回复
4楼
试验时电压降到100多伏,什么时候“接触器频繁跳”?
检查N线接好了没有。
回复
5楼
查查接线头外皮有没有被压住
回复
6楼
105/109之间可能有接地现象,查一下,有接地时,电压会下降,接触器会抖动
回复
7楼
应该是接地了才会有这么大的压降啊
回复
8楼
逐一排查 查查线
回复
9楼
原因找到了,熔断器出线接触不好,电阻很大,导致压降,不能合闸
回复
10楼
KA1中间继电器在什么地方?
回复
11楼
哈啊哈,保险丝在抖动,电路断断嘘嘘,
回复