帮我看看按这图接线接触器频繁跳 不能合闸这是什么原因?
flytosky1982
2010年07月10日 11:09:51
只看楼主

帮我看看按这图接线接触器频繁跳 不能合闸这是什么原因?调试的时候一按合闸按钮电压降到100多伏,接触器就不能跳动不能合闸

帮我看看按这图接线接触器频繁跳 不能合闸这是什么原因?调试的时候一按合闸按钮电压降到100多伏,接触器就不能跳动不能合闸

9999.jpg

免费打赏
csibenny
2010年07月10日 12:13:35
2楼
不会是指示灯选的有问题吧
回复
flytosky1982
2010年07月10日 13:01:51
3楼
我把指示灯去掉也试了一下还是一样
回复
lingxuct
2010年07月10日 13:20:23
4楼
试验时电压降到100多伏,什么时候“接触器频繁跳”?

检查N线接好了没有。
回复
dyj.100
2010年07月10日 15:39:53
5楼
查查接线头外皮有没有被压住
回复
xmzhj
2010年07月10日 16:29:09
6楼
105/109之间可能有接地现象,查一下,有接地时,电压会下降,接触器会抖动
回复
chjs001
2010年07月10日 17:34:25
7楼
应该是接地了才会有这么大的压降啊
回复
醉卧沙场君莫笑
2010年07月10日 21:15:04
8楼
逐一排查 查查线
回复
flytosky1982
2010年07月12日 14:36:06
9楼
原因找到了,熔断器出线接触不好,电阻很大,导致压降,不能合闸
回复
lsy135511
2010年07月13日 03:54:28
10楼
KA1中间继电器在什么地方?
回复
xiaofeng55566705
2010年07月17日 12:51:07
11楼
哈啊哈,保险丝在抖动,电路断断嘘嘘,