2。5KW的单相回路我采用2。5MM平方的导线,审核的时候说我导线截面偏小。根据Kx=0.75 Pe=2.5 COSx=0.8 那么Ijsd=14.21A根据聚氯乙烯绝缘电线穿硬塑料管敷设载流量表可查得,BV铜芯2。5MM平方三根单芯在40度时最小流量是16A,应该是符合的啊!
2。5KW的单相回路我采用2。5MM平方的导线,审核的时候说我导线截面偏小。
根据Kx=0.75 Pe=2.5 COSx=0.8 那么Ijsd=14.21A
根据聚氯乙烯绝缘电线穿硬塑料管敷设载流量表可查得,BV铜芯2。5MM平方三根单芯在40度时最小流量是16A,应该是符合的啊!
12楼
选择断路器电流为20A,则应为4平方线,选择16A断路器,则为2.5平方线。按低压配电设计规范第4.3.2条,此回路需考虑过负荷保护,选20A断路器时取最低20*1.05=21A,查载流量表,bv线30度2根4平方穿管暗敷载流量为26A,符合要求。照明回路2.5kw我想你不会用16A断路器吧?
回复
13楼
这年代说不定明天他就多接几盏灯上去了,放大点好.紧吧吧的怎么过日子啊
回复
14楼
2.5mm 最大可承受22.5A 电流,完全可以用的
回复
15楼
最好是比实际算的大一级,清楚了吗
回复
16楼
这年代说不定明天他就加大了电器的功率,放大点好.紧吧吧的怎么过日子啊
回复
17楼
各位说得很有道理,但是对于工厂老板可不是这么认为,他们的看法是投资年回报率达到20%以上的节能工程才是合理的,在工厂里如果老板知道你这么干,轻的骂一顿,重的炒鱿鱼!
回复
18楼
按我们自己的想法其实够用了!可规范不听你的啊!要是房子是自己的或不验收的那到也够了!节约也是应该的吗!
回复
19楼
不小!
回复
20楼
留些余地好了。
回复
21楼
2.5的BV线应该是够的,如果周围的环境在40度以下允许的话。
不过现在的电缆厂家生产的线芯不标准,为了盈利,线芯截面会拉得比GB小些
回复