导线截面选择的菜鸟问题
gothic-1
gothic-1 Lv.3
2005年10月17日 11:00:27
只看楼主

2。5KW的单相回路我采用2。5MM平方的导线,审核的时候说我导线截面偏小。根据Kx=0.75 Pe=2.5 COSx=0.8 那么Ijsd=14.21A根据聚氯乙烯绝缘电线穿硬塑料管敷设载流量表可查得,BV铜芯2。5MM平方三根单芯在40度时最小流量是16A,应该是符合的啊!

2。5KW的单相回路我采用2。5MM平方的导线,审核的时候说我导线截面偏小。

根据Kx=0.75 Pe=2.5 COSx=0.8 那么Ijsd=14.21A
根据聚氯乙烯绝缘电线穿硬塑料管敷设载流量表可查得,BV铜芯2。5MM平方三根单芯在40度时最小流量是16A,应该是符合的啊!
免费打赏
han2003
2005年11月09日 12:33:44
12楼


选择断路器电流为20A,则应为4平方线,选择16A断路器,则为2.5平方线。按低压配电设计规范第4.3.2条,此回路需考虑过负荷保护,选20A断路器时取最低20*1.05=21A,查载流量表,bv线30度2根4平方穿管暗敷载流量为26A,符合要求。照明回路2.5kw我想你不会用16A断路器吧?
回复
qsba
2005年11月09日 13:52:22
13楼
这年代说不定明天他就多接几盏灯上去了,放大点好.紧吧吧的怎么过日子啊
回复
cwb517
2006年04月18日 14:01:34
14楼
2.5mm 最大可承受22.5A 电流,完全可以用的
回复
shf2100
2006年04月18日 14:27:48
15楼



最好是比实际算的大一级,清楚了吗
回复
hmjybin
2006年04月18日 20:36:03
16楼
这年代说不定明天他就加大了电器的功率,放大点好.紧吧吧的怎么过日子啊
回复
zxz0709
2006年04月19日 11:12:58
17楼
各位说得很有道理,但是对于工厂老板可不是这么认为,他们的看法是投资年回报率达到20%以上的节能工程才是合理的,在工厂里如果老板知道你这么干,轻的骂一顿,重的炒鱿鱼!
回复
jyf7754270
2007年02月13日 14:03:12
18楼

按我们自己的想法其实够用了!可规范不听你的啊!要是房子是自己的或不验收的那到也够了!节约也是应该的吗!
回复
hsbhwx
2007年02月13日 17:58:08
19楼
不小!
回复
shyjr
2007年02月13日 22:34:11
20楼
留些余地好了。
回复
lijiefu18
2007年02月14日 01:04:07
21楼
2.5的BV线应该是够的,如果周围的环境在40度以下允许的话。
不过现在的电缆厂家生产的线芯不标准,为了盈利,线芯截面会拉得比GB小些
回复

相关推荐

APP内打开