防雷接地的焊接点如何计算?
ldy704
ldy704 Lv.2
2005年10月16日 21:03:46
只看楼主

低于10层的建筑,利用建筑基础做接地装置、柱子主筋做引下线的,焊接点应如何计算。请各位同仁指点。谢谢!!

低于10层的建筑,利用建筑基础做接地装置、柱子主筋做引下线的,焊接点应如何计算。请各位同仁指点。谢谢!!
免费打赏
kolmar
2005年10月21日 08:38:28
2楼
应该按照引下线的数量算.

每处为利用2根主筋分别与基础基地钢筋2根分别焊接计.(江苏)
回复
hldlqw
2005年10月21日 14:51:30
3楼
每处为利用2根主筋分别与基础基地钢筋2根分别焊接计,增加时按比例调整。(辽宁)
回复
ldy704
2005年10月21日 20:42:56
4楼
那每根柱子算几个焊接点?
回复
kolmar
2005年10月23日 14:05:15
5楼


>=4.
回复
ldy704
2005年10月23日 17:51:05
6楼
怎样算法?
回复
南昌笨笨
2005年11月09日 16:16:18
7楼
应该算一处,(江西)
回复
qyfy
2005年11月09日 22:02:38
8楼
利用建筑物内主筋作接地引下线安装以“m”为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。
回复
qyfy
2005年11月09日 22:03:04
9楼
柱子主筋与圈梁连接以“处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整。需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数按设计规定计算。

回复
qyfy
2005年11月09日 22:04:57
10楼
关于防雷接地的贴子以好几个啦!楼主可以看看。也可以看本板块的全统定额说明和计算规则!