小型办公楼空调新风怎么设计好?
young263
young263 Lv.3
2010年07月09日 20:42:43
来自于中央空调
只看楼主

一单建办公楼,2层,每层面积1200平米。宿舍,资料室,大型会议室有1200平米,剩下的是办公室。现在设计考虑采用多联机,室外机放屋顶。不知道新风怎么解决好。采用一拖一的新风机+厕所排风?还是搞新风换气机好?

一单建办公楼,2层,每层面积1200平米。

宿舍,资料室,大型会议室有1200平米,剩下的是办公室。

现在设计考虑采用多联机,室外机放屋顶。不知道新风怎么解决好。

采用一拖一的新风机+厕所排风?还是搞新风换气机好?
免费打赏
yxm8652
2010年07月20日 17:40:04
32楼
还是不要全热交换器的好,那个太贵了,我做了几单,最后业主还是换成新风机了,可怜我的方案啊
回复
ziwei_feixiang
2010年07月20日 17:48:01
33楼
看风量了,现在大于4000的新风系统必须做热回收,强条。
回复
lrh-000
2010年07月22日 10:16:22
34楼
学习了、、、、、
回复
nuantonger
2010年07月22日 16:54:43
35楼
个人认为 同时使用的房间设个热回收式空气处理机组解决新风换气问题,但是做多联机的时候要把这部分新风负荷(热回收以后的)考虑进去,不经常使用的房间(比如会议室)设置独立的新风换气机,因为总是有人喜欢在开会的时候抽烟,所以会议室装个新风换气机还是很有必要性的。卫生间的排风建议还是做独立的排风处理,尽量不要用新风换气机或者热回收机组排风,容易跟新风交叉污染。

[ 本帖最后由 nuantonger 于 2010-7-22 16:58 编辑 ]
回复
infinitely
2010年07月23日 15:52:32
36楼
问下,新风换气机的负荷是怎么确定的?
回复
kk82521169
2010年07月24日 23:03:46
37楼
全热交换器解决
造价可能贵点
回复

相关推荐

APP内打开