6KVPT二次应该引出几芯线
lizhenbao_jinan
2005年10月16日 17:40:43
来自于电站工程
只看楼主

如题,如图

如题,如图

1129455634088.JPG

免费打赏
lizhenbao_jinan
2005年10月16日 17:42:20
2楼
两个N之间有没有区别???
回复
nlb
2005年10月16日 19:08:50
3楼
应该是6棵线,两个N线引出在高压柜端子排处共同接地。
回复
lizhenbao_jinan
2005年10月16日 22:49:00
4楼
五芯线不行吗?两个N不是一样的吗?
回复
pc990504@co163
2005年10月17日 10:36:47
5楼
应该没有问题吧,星形的四根包括N线,另外的一根是开口三角的呀
回复
nlb
2005年10月17日 18:13:22
6楼

这里主要是考虑接地点设在哪里,而便于检修、试验时拆开接地点。
回复
xzd1976
2005年10月18日 19:26:46
7楼
规范在引到主控室时要求两个N最好分开.
回复
nlb
2005年10月18日 19:38:25
8楼

而且每个单元只能有一个接地点,且各个单元的接地点应一致。这主要是为了检修、试验方便,避免在需要拆开接地点时到处去找。