农村饮水安全工程中水池设计施工需要注意哪些问题?
lookingfor666
2010年07月09日 16:16:56
只看楼主

农村饮水安全工程中水池设计施工需要注意哪些问题?蓄水池是农村饮水安全工程中的重要部件,出现问题一般很难根治,合理的设计和施工队工程质量相当重要,请各位大侠赐教

农村饮水安全工程中水池设计施工需要注意哪些问题?
蓄水池是农村饮水安全工程中的重要部件,出现问题一般很难根治,合理的设计和施工队工程质量相当重要,请各位大侠赐教
免费打赏
usairaq
2010年08月03日 15:18:48
52楼
看了各位的讨论,受益匪浅
回复
sjjtmue1968
2010年08月03日 17:55:55
53楼
大家说的都不错,请注意排气孔的设置——农村饮水工程管理大都不到位,现行图集排气孔是180度弯!这样就有很大的安全隐患(人为的),我做的是“几"字型的,“7”字型的——把出口拉到池底基础边上——为的是不便投毒。
回复
ynskd
2010年08月11日 09:55:52
54楼
以上各位大侠说的均有道理,为了使防渗万无一失,可在池壁增做一道聚合物水泥砂浆。我设计的日供水2万立方米的取水泵站吸水池,就这样做了。
回复
herozerro2010
2010年08月17日 10:03:16
55楼
谢谢各位,这些是我受益匪浅。我们这里由于条件限制,不能大规模集中供水,有的村寨日供水才20t,甚至有的只有8 t,4t的,水处理是个大问题,采用何种方式,请各位不吝赐教
回复
fgx214037
2010年09月01日 22:05:37
56楼
农村安全饮水的蓄水池又称清水出,一般500立方以内均采用圆形,500立方以上采用方形,基础厚度根据高度定,应采用钢筋砼,处理好进出水口的密封问题。
回复
pychangjilei
2010年09月02日 08:42:49
57楼
挺好的说的,很认真
回复
yibasiba
2010年09月05日 11:49:53
58楼
围观下,表达:这个是给排水的范畴?
回复
spjzcp
2010年09月06日 12:51:29
59楼
农村饮水安全蓄水池设计应注意的问题:
(1)蓄水池的位置选择是设计上要注意的首要问题,它关系到你的水源安全,如生活污染、地下水污染的威胁,其次还要考虑水池内的水质状况,因为这是通往用户的最后一个环节。
(2)蓄水池的设计要考虑定时清洗、排水、通风等要求以免蓄水池本身污染水源,设计中最好设计有自动化设施,便于蓄水池的运行管理。
(3)考虑蓄水池放空时间和水压是否处在砼的抗压范围之内。
施工中注意的问题:
(1)蓄水池的防渗质量是关键。
(2)处理好蓄水池进、出水管与墙壁止水问题。
(3)如果在北方,一定要考虑蓄水池的防冻问题,一般都是苯板保温。
回复
lmg69
2010年09月17日 09:09:48
60楼
马上就要做农村供水的工程了,好贴学习中
回复
bo116
2014年09月28日 00:02:52
61楼
太经典了!很不错的大师们!
回复

相关推荐

APP内打开