农村饮水安全工程中水池设计施工需要注意哪些问题?蓄水池是农村饮水安全工程中的重要部件,出现问题一般很难根治,合理的设计和施工队工程质量相当重要,请各位大侠赐教
农村饮水安全工程中水池设计施工需要注意哪些问题?
蓄水池是农村饮水安全工程中的重要部件,出现问题一般很难根治,合理的设计和施工队工程质量相当重要,请各位大侠赐教
2楼
农村饮水安全蓄水池设计应注意的问题:
(1)蓄水池的位置选择是设计上要注意的首要问题,它关系到你的水源安全,如生活污染、地下水污染的威胁。
(2)蓄水池的设计要考虑定时清洗、排水、通风等要求以免蓄水池本身污染水源,设计中最好设计有自动化设施,便于蓄水池的运行管理。
施工中注意的问题:
(1)蓄水池的防渗质量是关键。
(2)处理好蓄水池进、出水管与墙壁止水问题。
回复
3楼
第一,水源十分重要;第二,不建议采用矩形结构(根据经验,矩形结构的水池,多半会有渗漏),圆形水池在受力与防渗漏方面比矩形要好;或者矩形四周圆角的结构设计也不错;第三、采用半埋式,侧墙受力比较好;第四、如果是山村,建议采用生物慢滤技术,集水源、净化、供水于一体的设计,在安全饮水方面取得了很好的成效,水质满足饮用水标准、投资省、适合家庭个人至上万人的供水。
回复
4楼
农村饮水工程建设中的水池设计,是关系到人民群众能否有水吃的重大问题。在这里,我就我们本地区几年来农村饮水工程中水池建设出现的问题做点说明。
1、尽量避免方形水池,圆形水池受力条件较好。
2、最后是做成地下式水池,这样比较安全,因为大多数蓄水池都是在村庄后面。
3、最好用现浇混凝土,这样就可以最大限度的避免因浆砌体砂浆不饱满而发生漏水现象。
4、即使用浆砌体,水池的爬梯也不要直接设置在墙体中,而是采取整体式爬梯,直接安置在墙体的最容易在接口处发生漏水。
5、一定要注意留置排污管,这样便于清洗。
6、水池预留管口一定要足够,因为农村的事情,许多时候是 在随时间发生改变,可能以后要重新接管道,这样就不用在水池上挖口了。
回复
5楼
1、必须设置集水坑,底板(集水槽)向集水坑留有一定坡地,便于水池清洗,并将清洗水池的水用潜水泵抽走。
2、水池必须设隔墙,使水在水池中流动,避免形成死水区。
3、水池要设足够的通风孔,通风孔要设保护措施,避免给水池带来污染。
4、水池上应覆盖不小于0.5米厚的图,可以减少外界温度对水的影响。
5、有条件的化,尽量避免用水池,这样会给处理好的水带来二次污染,特别是加压水厂,可选用管道泵,即避免了水的二次污染,有减少了水头损失,可减少供水成本。
回复
6楼
施工中注意的问题:
(1)蓄水池的防渗质量是关键。
(2)处理好蓄水池进、出水管与墙壁止水问题。
关于这两点,在施工过程中如何进行处理或者是怎样避免?
回复
7楼
谢谢各位,这些是我受益匪浅,我们这里施工的水池又很多还没有投入使用就出现了很多问题,群众打电话给局长连续开了好几次会议解决问题,其实我们从来没有遇到这样的问题,不知道如何解决好。
回复
8楼
水池渗漏严重,水池壁表面出现成片白色固体(估计是碳酸钙),几个水池出现露筋现象,水池表面不平整,可能是模板安装不牢就浇筑混凝土。
让我们想解决的办法,我们也无计可施,后来施工单位说用水泥砂浆批荡一下,看看效果再说。
我们这边的初步方案时在水池里面再浇筑一个水池,每办法呀,只能死马当活马医了,要我市总监就该让施工单位全部拆了重新做,这样最保险。
回复
9楼
我个人对蓄水池也有一些体会,希望各位大侠指正:
一、蓄水池有防渗要求,这样对水池配筋时需要限制裂缝宽度,所选用的钢筋一般比较细,间距一般不大,在混凝土选用方面应该至少采用二级配混凝土,最好采用一级配混凝土,这样混凝土骨料粒径不大,便于浇筑而且对混凝土防渗更有利。
二、水池应该修建在坡度相对较缓的山坡上,这样施工更容易,且能避免边坡出现局部集中荷载而引起蓄水池基础边坡不稳定问题。
回复
10楼
我想还得考虑施工的问题,施工时总是偷工减料,所以设计一定要更安全,当然不能太过!
回复
11楼
我比较同意9楼的观点。
一般来说,500吨以下的水池,矩形和圆形结构都没多大差别,只要配筋合理,水池结构性损坏很少。但是在配筋时,应该主要考虑裂缝的影响,条件好的,可以采用其他材料来防渗。
回复